变压器故障诊断:变压器油中溶解气体分析
来源:电工天下时间:2020-01-03 11:07:46 作者:老电工手机版>>
有关变压器的诊断方法,在变压器诊断过程中,对变压器油中溶解气体的分析方法,通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法,诊断出变压器内部的某些潜伏性故障。
变压器油中溶解气体问题
在变压器诊断中,单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷,而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效,这已为大量故障诊断的实践所证明。
油色谱分析的原理是基于任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度而变化,在特定温度下,往往有某一种气体的产气率会出现最大值;随着温度升高,产气率最大的气体依此为CH4、C2H6、C2H4、C2H2。这也证明在故障温度与溶解气体含量之间存在着对应的关系,而局部过热、电晕和电弧是导致油浸纸绝缘中产生故障特征气体的主要原因。
变压器在正常运行状态下,由于油和固体绝缘会逐渐老化,变质,并分解出极少量的气体(主要包括氢H2甲烷CH4乙烯C2H4乙炔C2H2一氧化碳CO二氧化碳CO2等多种气体)。
当变压器内部发生过热性故障,放电性故障或内部绝缘受潮时,这些气体的含量会迅速增加。这些气体大部分溶解在绝缘油中,少部分上升至绝缘油的表面,并进入气体继电器。
经验证明,油中气体的各种成分含量的多少和故障的性质及程度有关,不同故障或不同能量密度其产生气体的特征是不同的,(电工技术之家 www.dgjs123.com)因此在设备运行过程中,定期测量溶解于油中的气体成分和含量,对于及早发现充油电力设备内部存在的潜伏性故障有非常重要的意义和现实的成效,在1997年颁布执行的电力设备预防性试验规程中,已将变压器油的气体色谱分析放到了首要的位置,并通过近些年的普遍推广应用和经验积累取得了显著的成效。
电力变压器的内部故障主要有过热性故障、放电性故障及绝缘受潮等多种类型。
据有关资料介绍,在对故障变压器的统计表明:过热性故障占63%;高能量放电故障占18. 1%;过热兼高能量放电故障占10%;火花放电故障占7%;受潮或局部放电故障占1. 9%。
而在过热性故障中,分接开关接触不良占50%;铁芯多点接地和局部短路或漏磁环流约占33%;导线过热和接头不良或紧固件松动引起过热约占14. 4%;其余2. 1%为其他故障,如硅胶进入本体引起的局部油道堵塞,致使局部散热不良而造成的过热性故障。
而电弧放电以绕组匝、层间绝缘击穿为主,其次为引线断裂或对地闪络和分接开关飞狐等故障。火花放电常见于套管引线对电位未固定的套管导电管、均压圈等的放电;引线局部接触不良或铁芯接地片接触不良而引起的放电;分接开关拔叉或金属螺丝电位悬浮而引起的放电等。
对变压器故障部位的准确判断,有赖于对其内部结构和运行状态的全面掌握,并结合历年色谱数据和其它预防性试验(直阻、绝缘、变比、泄漏、空载等)进行比较。
另外,注意由于故障产气与正常运行产生的非故障气体在技术上不可分离,在某些情况下有些气体可能不是设备故障造成,如油中含水可与铁作用生成氢气,过热时铁芯层间油膜裂解也可生成氢,新的不锈钢中也可能在加工过程中或焊接时吸附氢而运行后又缓慢释放。
另外,某些操作也可生成故障气体,如有载调压变压器中切换开关油向变压器主油箱渗漏或选择开关在某个位置动作时悬浮电位放电的影响,设备油箱带油补焊,原注入油含有某些气体成分大修后滤油不彻底留有残气等。
相关文章
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器油的三大作用及性能要求
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
变压器油失常的四个问题
有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法
为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。
时间:2020-02-16 21:34:58
变压器油脱气方法与步骤详解
本文介绍了变压器油的脱气方法,先给出了变压器油脱气的定义,以及用来脱气的二种常用方法,最后列出了具体的脱气步骤,供大家学习参考。
时间:2020-02-16 20:52:54
油浸式变压器油有什么作用
本文介绍了油浸式变压器油的作用,在油浸式变压器中变压器油的作用,与普通的配置变压器中的作用一样,主要有三大作用,今天就来学习了解下。
时间:2020-02-16 20:42:20
变压器油枕由哪些结构组成?
在变压器上油枕的结构由多个部分组成,包括油位计、注油孔、呼吸器等部分,这里对变压器的油枕结构做下说明,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-02-16 20:31:53
变压器油问题的的处理方法
在变压器中变压器油的作用,一是绝缘,二是散热,当变压器油出现问题时,应当即时查找原因,并加以快速解决,以保证变压器的正常运行。
时间:2020-02-16 20:15:58
- 上一篇:直流电机故障排除的九种方法
- 下一篇:电机机械噪音太大怎么办?如何降低电机机械噪音