三相变压器的容量与最大功率的计算方法
来源:电工天下时间:2020-10-22 09:07:03 作者:老电工手机版>>
如何计算三相变压器的容量与最大功率,三相变压器负载的每相最大功率,三相总功率与变压器总功率的计算方法,一起来了解下。
三相变压器容量与最大功率的计算方法
三相(sg)变压器是采用进口优质冷轧矽钢片、耐高温的高绝缘性能复合材料等绕制的三相变压器。
产品损耗低、效率高、环保节能、免维护。三相变压器是有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是初级线圈,另一个是次级线圈,是电力工业常用的变压器,有3个相同容量的单相变压器组成。
如何计算三相变压器的容量和最大功率?
一、负载的每相最大功率
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
二、计算三相总功率
11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
三、三相总功率 / 0.8
最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)
四、变压器总功率 / 0.85
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以。
注意事项:在购买时,需要询问各种型号的变压器的功率因素,也就是变压器的实际带载能力,大部分是0.8的,也有部分厂家是0.7。
相关文章
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明
三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
试验变压器电压与容量的选择方法
试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39