变压器重瓦斯保护动作现象与处理方法
来源:电工天下时间:2020-10-22 09:07:04 作者:老电工手机版>>
有关变压器重瓦斯保护动作现象,总结为四点,包括蜂鸣器响或语言报警、变压器控制仪表指示为零等,以及重瓦斯保护动作处理方法,共六条。
变压器重瓦斯保护动作的处理方法
一、重瓦斯保护动作现象
1、蜂鸣器响或语言报警;
2、变压器继电器指示灯绿灯亮;
3、变压器控制仪表指示为零;
4、重瓦斯信号继电器动作指示,掉牌或指示灯指示。
二、重瓦斯保护动作处理
1、如有备用变压器应立即投入运行;
2、检查变压器油温、油色、油位是否正常,瓦斯继电器内有无气体,油面是否正常,防爆筒隔膜是否破裂或压力释放器是否动作,有无喷油和喷烟现象;
3、拉开变压器一、二侧隔离开关测量绕组绝缘。
4、若上述检查均正常,则应检查直流系统绝缘是否接地,二次回路有否故障,以判断保护是否误动或者断路器误动;
5、收集瓦斯继电器的气体进行鉴别。(同轻瓦斯保护动作处理e条)。
6、复归重瓦斯保护动作信号,将变压器解除备用并做好安全检修措施,通知检修人员处理。
相关文章
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法
一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
- 上一篇:三相变压器的容量与最大功率的计算方法
- 下一篇:高压电机绕组接地故障检测维修方法