三相变压器接线图:相电压矢量图画出Y/△接法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-20 09:03:28

有关三相变压器的接线图,包括用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图、用相电压矢量图来识别Y/Δ 接法的联接组别、用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图的方法等。

三相变压器的接线图

三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。

通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。

通过实例介绍下用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。

1、用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图

首先,画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。

三相变压器接线图1

如图1所示,Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,把次边a相绕组的头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图,如图2所示。

三相变压器接线图2

2、用相电压矢量图来识别Y/Δ 接法的联接组别

如要识别图3所示的Y/△接法的联接组别,首先画出原边相电压矢量A、B、C,根据图3的接线图可以看出,次边a相绕组的尾连接C相绕组的头作为次边a相的输出线,由于次边a与原边A同相位,把次边a相相电压矢量画在原边相电压C和-A的中间,以原边A相为基准,顺时针旋转次边a相,它们之间的夹角为210°,由此这个接线图是Y/△-7组,见图4。

三相变压器接线图3

3、用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图

首先,画出次边a、b、c三相相电压矢量图,以次边a相相电压矢量为基准,逆时针旋转到所要求联接组,再根据此矢量图画出该组别的接线图。

如图5所示,先画出△/Y-5组的矢量图,再逆时针旋转150°,(电工天下 www.dgjs123.com)画出原边A相相电压矢量,此A相相电压矢量上,因此根据此矢量图便可画出△/Y-5组的接线图可知,次边a、b、c三个头作为a、b、c三相的输出端,原边A的尾C的头,B的尾接A的头,C的尾接B的头分别作为A、B、C三相的输出端,见图6。

三相变压器接线图4

4、用相电压矢量图,识别△/Y接法的联接组别

首先,画出以次边a、b、c三相电压为基准的矢量图,再根据原边绕组的接法,只要将A相画在次边矢量上,以原边A相顺时针旋转到次边a相之间的夹角是多少,就知道该△/Y的接线图它属于第几组。

如图7所示,识别图中△/Y的接线图它属于几组,根据上面的方法,画出次边a、b、c三相相电压矢量图,从接线图中可以看出原边A相绕组的头连接B相绕组的尾作为原边A相引出线。

因此,把原边相电压矢量A画到次边矢量a和-b中间,而次边C相绕组的头作为次边a相输出,把次边矢量C当成是矢量a调相来使用,然后以原边A相顺时旋转到次边a相,它们的夹角为270°,这个接线图为 △/Y-9联接组,见图8。

三相变压器接线图5

可见,用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别的方法简单易学,却在现场实践过程中具有很高的实用价值。

三相变压器接线图6

三相变压器接线图7

    相关文章
    • 变压器油的三大作用及性能要求

      变压器油的三大作用及性能要求

      有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。

      时间:2021-05-13 12:01:09

    • 变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

      变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

      有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。

      时间:2021-05-13 11:59:25

    • 单相变压器励磁涌流的4大特点

      单相变压器励磁涌流的4大特点

      单相变压器励磁涌流的4大特点 1、在变压器空载合闸时,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,合闸角α=0和α=π时励磁涌流最大;2、波形完全偏流时间轴的一侧,并且出现间断,涌流越大,间断角越小;

      时间:2021-05-13 11:57:53

    • 干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

      干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

      有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。

      时间:2021-05-13 11:56:40

    • 配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

      配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求

      有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。

      时间:2021-05-13 11:53:19

    • 变压器与低压柜之间的软连接有什么作用

      变压器与低压柜之间的软连接有什么作用

      有关变压器的知识,在变压器与低压柜之间使用软连接,究竟会起到什么作用,一是隔离变压器的电磁振动,二是隔离低压柜发生短路后防止因电动力的作用而损坏变压器套管,下面具体来看下。

      时间:2021-05-13 10:21:52

    • 电力变压器的主要分类方式

      电力变压器的主要分类方式

      有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。

      时间:2021-05-13 10:17:30

    • 变压器差动保护和瓦斯保护的区别

      变压器差动保护和瓦斯保护的区别

      有关变压器的知识,介绍了什么是瓦斯保护,什么是差动保护,瓦斯保护可以反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护不行,二者的更多区别,一起来看下。

      时间:2021-05-13 10:13:47