>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器的绕组有什么作用?如何分类的? 正文

变压器的绕组有什么作用?如何分类的?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-20 09:37:28

有关变压器绕组的作用,绕组是变压器输入与输出电能的电气回路,绕组通常分为层式与饼式两种,二者性能不同,作用也各异。

变压器绕组的作用

变压器的绕组

绕组是变压器输入与输出电能的电气回路,是变压器的基本部件,由铜、铝质的圆、扁导线绕制,再配置各种绝缘件组成。

两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。

绕组是变压器的电路部分,它是用双丝包绝缘扁线或漆包圆线绕成。

变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压ú1时,流过电流í1,在铁芯中就产生交变磁通?1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势é1,é2,感应电势公式为:E=4.44fN?m

式中:E--感应电势有效值

f--频率

N--匝数

m--主磁通最大值

由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压ú1和ú2大小也就不同。

当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(í0),这个电流称为激磁电流。当二次侧加负载流过负载电流í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变的,一次侧就要流过两部分电流,一部分为激磁电流í0,一部分为用来平衡í2,所以这部分电流随着í2变化而变化。当电流乘以匝数时,就是磁势。

上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用,变压器就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。

变压器技术参数 对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示.如电源变压器的主要技述参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能,对于一般低频变压器的主要技述参数是:变压比、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。

变压器绕组的分类

变压器的绕组一般分为层式与饼式两种。

层式绕组结构紧凑,生产效率高,耐受冲击电压的性能好,但其机械强度差;饼式绕组散热性能好,机械强度高,适用范围大,但其耐受冲击电压的性能差。

变压器绕组分类有哪些?

绕组是变压器的电路部分,通常采用绝缘铜线或铝线绕制而成,匝数多者称为高压绕组,匝数少者称为低压绕组。按高压绕组和低压绕组相互间排列位置的不同,可分为同心式和交叠式两种。

1、同心式绕组它是把一次、二次绕组分别绕成直径不同的圆筒形线圈套装在铁心柱上,高、低压绕组之间用绝缘纸筒相互隔开。为了便于绝缘和高压绕组抽引线头,一般是将高压绕组放在外面。同心式绕组结构简单,绕制方便,故被广泛采用。按照绕制方法的不同,同心式绕组又可分为圆筒式、螺旋式、连续式和纠结式等几种。

2、交叠式绕组它是把一次、二次绕组按一定的交替次序套装在铁心柱上。这种绕组的高、低压绕组之间间隙较多。因此绝缘较复杂、包扎工作量较大。其优点是机械性能较高,引出线的布置和焊接比较方便,漏电抗也较小,故常用于低电压、大电流的变压器(如电炉变压器、电焊变压器等)。

    展开全文
    相关文章
    • 变压器的绕组结构

      变压器的绕组结构

      有关变压器的绕组结构,重点介绍变压器的绕组形式,分为圆筒式绕组、层式绕组与饼式绕组等,一起来了解下。

      时间:2020-05-20 10:11:54

    • 变压器圆筒式绕组结构

      变压器圆筒式绕组结构

      有关变压器绕组之圆筒式绕组结构的知识,圆筒式绕组是同心式绕组的最简单形式,可分为单层、双层与多层圆筒式绕组三种。

      时间:2020-05-20 10:03:01

    • 交流发电机三相绕组结构参数图解

      交流发电机三相绕组结构参数图解

      有关交流发电机三相绕组结构参数,磁极对数p 6对,定子槽数z 36槽,定子绕组相数3相,每个线圈匝数N 13匝,绕组联结方法Y型联结等。

      时间:2020-05-19 09:24:41

    • 高压电机绕组接地故障检测维修方法

      高压电机绕组接地故障检测维修方法障

      有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。

      时间:2020-05-17 18:49:10

    • 变压器绕组的极性与测定方法

      变压器绕组的极性与测定方法

      变压器绕组的极性与测定方法,变压器绕组的同极性端,即同名端,两线圈中产生的感应电动势极性相同的两端为同极性端,线圈的接法,以及同极性端的测定方法。

      时间:2020-02-18 13:29:18

    • 变压器绕组绕向与电压极性的关系

      变压器绕组绕向与电压极性的关系

      有关变压器绕组绕向与电压极性的关系,变压器绕组的极性示意图,绕向相同时、绕向相反时,U1与u1是同极性端,还是异极性端,一起来看看。

      时间:2020-02-18 13:26:05

    • 【图】单相芯式电力变压器铁心及绕组

      【图】单相芯式电力变压器铁心及绕组

      有关单相芯式电力变压器铁心及绕组的知识,绕组套装在变压器铁心柱上,低压绕组在内层,高压绕组套装在低压绕组外层,便于绝缘。

      时间:2019-12-19 10:06:00

    • 三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解

      三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解

      本文介绍了三相变压器的绕组联结方式,以及这些联结方式的标号,结合一个三相变压器三相绕组的联结图,对三相变压器的绕组联结方式进行详细的讲解,希望对大家有所帮助。

      时间:2019-11-02 06:18:20

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有