变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-18 10:49:02

有关变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的问题,是因为变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位,电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。

变压器铁芯及金属构件可靠接地

变压器铁芯

一、变压器铁芯及其他金属构件可靠接地

变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位。

由于在电场中所处的位置不同,产生的电位也不同。当金属件之间或金属件对其他部件的电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。

因此,金属件与变压器的铁芯必须可靠接地。

二、变压器铁芯及金属构件必须可靠接地的原因

1、防止产生过电压;

2、防止绝缘击穿;

3、防止产生悬浮电位,造成局部放电;

4、防止感应电压。

三、变压器铁芯接地

1、压器的铁芯为什么要接地?

运行中变压器的铁芯及其他附件处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必须感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。

2、变压器铁芯可靠接地很重要

运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电厂内,如不接地,铁及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象,为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。

1)小容量变压器的接地。

通常小容量变压器的上夹件与小夹件之间不是绝缘的,而是金属拉螺杆或拉板连接。(电工技术之家 )铁芯接地是在上铁轭的2~3级处插一片镀锡铜片,铜片的另一端则用螺栓固定在上夹件上,再由上夹件通过吊螺杆与接地的箱盖相连接或经地脚螺栓接地。

2)中型变压器的接地。

当上下夹件之间相互绝缘时,必须在上下铁轭的对称位置上分别插入镀锡铜片,并且上铁轭的接地片与上夹件相连接,下铁轭的接地片与下夹件相连接。这样上夹件经上铁轭接地片接到铁芯,再由铁芯经下铁轭接地片接至下夹片接地。

3)大型变压器的接地。

由于大型变压器每匝电压都很高,当发生两点接地时,接地回路感应的电压也就相当高,形成的电流会很大,将引起较严重的后果。为了对运行中的大容量变压器发生多点接地故障进行监视,检查铁芯是否存在多点接地,接地回路是否有电流通过,须将铁芯先经过绝缘小套管后再进行接地。这样可以断开接地小套管,测量铁芯是否还有接地点存在或将表计串入接地回路中。

4)全斜接缝结构变压器铁芯的接地。

在全斜接缝结构的铁芯中,油道不用圆钢隔开,而是用非金属材料隔开(如采用环氧玻璃布板条隔开),以构成纵向散热油道。采用非金属材料隔开可以减小铁芯的损耗,但油道之间的硅钢片是互相绝缘的。

对于这种结构的变压器在接地时,首先用接地片将各相邻的经油道相互绝缘的硅钢片之间连接起来,然后再选一点与上夹件连通,最后将上夹件用导线通过接地小套管引出到外面接地。

    变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性相关的文章
    • 变压器的分类及作用

      变压器的分类及作用

      有关变压器的分类,变压器可以按用途、按容量、按绕组数量等分类,变压器的不同种类应用于不同的环境,有关变压器的作用,主是用于改变交流电压。

      时间:2020-03-24 15:11:20

    • 变压器的参数计算口诀

      变压器的参数计算口诀

      有关变压器的参数计算口诀,变压器变比要计算,一二次电压很有关, 两边绕组多少匝,然后才能算变比,变比小于1是升压,变比大于1是降压,变压器的基本计算公式。

      时间:2020-03-24 13:26:35

    • 变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      关于变压器档位的变换问题,一台变压器分为三个档位,不同档位对应不同的电压,要想熟练掌握变压器调档的操作技巧,必须了解变压器档位高低的区别,配电变压器如何调整档位。

      时间:2020-03-24 13:26:02

    • 10kv变压器型号及规格参数详解

      10kv变压器型号及规格参数详解

      有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。

      时间:2020-03-24 13:24:52

    • 油浸式变压器的结构图是怎么样的?

      油浸式变压器的结构图是怎么样的?

      关于油浸式变压器的结构图,油浸式电力变压器的组成部分,油浸式变压器是常用的配电组件之一,油浸式变压器广泛应用于工矿企业与民用建筑供配电系统中,是非常重要的电力设备之一。

      时间:2020-03-24 13:24:20

    • 不同冷却方式变压器的规格型号说明

      不同冷却方式变压器的规格型号说明

      变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。

      时间:2020-03-24 11:48:18

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有