变压器吊芯后回装投运及投运前的检查项目
来源:电工天下时间:2022-09-10 12:06:56 作者:老电工手机版>>
变压器吊芯后回装投运及投运前的检查项目具体如下:
1、装配前的检查。
2、器身检修及与之配合测试项目全部完毕。
3、所需测绘的内容已记载完毕。
4、器身及油箱内部各部分已清扫完毕。
5、箱沿耐油橡胶条已备妥,对钟罩式油箱在回装前须先将橡胶条套上。
6、各套管引线电缆,特别是钟罩式油箱的套管引线电缆均已做好穿缆的准备。
7、各处接线、接地片全部恢复接地。
8、分接开关已全部旋至额定分接位置。
9、箱底排油塞及油样阀门的密封状况已检查处理完毕。
10、器身检查中所用工具器材已清点完毕。
11、回装前经检查并由专人复查,确证箱内和器身上无异物后,方可回装。