变压器吊芯检查的安全措施有哪些
来源:电工天下时间:2022-09-10 15:14:53 作者:老电工手机版>>
变压器吊芯检查的安全措施具体如下:
1、整个吊芯工作由专人统一指挥;
2、吊芯工作区周围设围栏,无关人员不得入内;
3、吊芯现场应清洁,并备用防雨设备;
4、吊芯应在无风晴朗天气进行;
5、现场严禁吸烟,并备有足够的防火器材;
6、芯子暴露在空气中的时间不应超过以下规定:
6.1、空气相对湿度不超过65%时为16h;
6.2、空气相对温度不超过75%时为12h;
6.3、时间计算以放油开始到开始加油为止。
7、参加检查芯子的人员应穿不带扣子衣服,不准携带硬钱币等杂物,防止落入变压器内;
8、检查芯子时,一定用木梯,不允许将梯子靠在绕组或引线上,更不允许踏在绕组或引线上;
9、起吊前,箱体四周应设专人监护,并在四周设拉绳防止钟罩在起吊过程中摆动;
10、起吊前,指挥人应向吊车司机交底,并规定好联络指挥手势,全体工作人员听从一人指挥;
11、起吊时,吊绳要找好中心,防止钟罩偏斜,起吊高100mm时暂停起吊,检查吊绳是否吊偏,再放下找正中心后再次起吊,起吊要缓慢进行,防止碰伤绕组;
12、器身检查后,应用清洁变压器油冲洗,并检查器身上无遗留杂物;
13、工作中所有使用工具应有专人保管,并事先登记,工作结束后,工具保管人员应先清点工具无误后方可回装钟罩,防止工具遗留在变压器内部,工作中使用的工具应用带子系好,防止落入变压器绕组内部;
14、钟罩回装前,应经验收组验收同意后方可进行回装;
15、发现缺陷应立即报告工作负责人,不得私自处理;
16、起吊臂下严禁站人或通行;
17、钟罩回装后,周围螺丝应由专人均匀紧固,防止部分螺丝过紧。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器吊芯后回装投运及投运前的检查项目
- 下一篇:变压器吊芯检查施工技术措施总结