变压器铁芯故障类型与测试方法
来源:电工天下时间:2022-08-14 20:37:37 作者:老电工手机版>>
有关变压器的小知识,变压器铁芯的故障类型有哪些,主要包括铁芯碰壳、碰夹件,油箱内有异物,使硅钢片局部短路等,变压器铁芯故障的测试方法有哪些,下面具体来看下。
一、变压器铁芯故障类型
1、铁芯碰壳、碰夹件。
2、穿芯螺栓钢座套过长与硅钢片短接。
3、油箱内有异物,使硅钢片局部短路。
4、运行维护差,不按期检修。
5、铁芯绝缘受潮或损伤,如底沉积油泥及水分,绝缘电阻下降,夹件绝缘、垫铁绝缘、铁盒绝缘(纸板或木块)受潮或损坏等,导致铁芯高阻多点接地。
6、潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,堆积在底部,在电磁引力作用下形成桥路,使下铁轨与垫脚或箱底接通,造成多点接地。
二、变压器铁芯故障的测试方法
1、钳型电流表法(在线测量):对铁芯外引的变压器用钳型电流表法,可以准确地、不停电测试铁芯多点接地故障。
2、色谱分析法(带电取油):抽样进行色谱分析,如果总烃明显增加,且气体中的甲烷、乙烯占主要成分,可能是铁芯多点接地或铁芯硅钢片间维缘损坏。
3、绝缘电阻法(停电测试):用2500伏摇表摇测铁心与外壳之间电阻,绝缘电阻在200兆欧及以上,说明铁芯绝缘良好。如果测量值为200~400欧时,说明铁芯有高阻接地点;如果测量值为1000欧以上时,流过地线的电流较小,且难以将故障排除,可继续运行,定期进行在线监测;如果测量值为1-2欧,则判断铁芯有金属接地点,必须对变压器进行处理。
相关文章
变压器铁芯不能多点接地是什么原因
在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器铁芯材料和结构形式
铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
怎么减少变压器铁芯涡流损耗
怎么减少变压器铁芯涡流损耗,降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。
时间:2021-05-12 11:04:43
变压器的铁芯结构
有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-05-20 10:19:28
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?
有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。
时间:2020-05-20 10:18:39
不同铁芯变压器的规格型号
有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。
时间:2020-03-24 11:17:48
变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性
变压器铁芯及其他金属构件必须可靠接地,是因为变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位,电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。
时间:2020-02-18 10:49:02
环形变压器铁芯截面积的计算方法
环形变压器铁芯截面积的计算方法,铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,铁芯面积就是切断环形铁芯的截面积,每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。
时间:2020-02-17 09:50:17
- 上一篇:变压器铭牌标识容量及计算方法总结
- 下一篇:干式变压器正确选型的注意事项