变压器二次侧电压值及分接开关的调节方法
来源:电工天下时间:2022-08-13 07:20:47 作者:老电工手机版>>
调节变压器二次侧电压值必须要高压停电调,具体调节步骤如下:
第一步:停电(10kv);
第二步:验电,先验低压,再压高压;
第三步:放电(高压电缆);
第四步:调节分接开关;
第五步:调压完成恢复送电。
调节分接开关分为二种情况:
1、油浸式变压器:在顶部有一个象是电铃的小盒,旋开盖,将里面的分接开关调至第一档(高往高调,低往低调);
2、干式变压器:在其高压侧有三个分接开关,同样往上调一档(高往高调,低往低调)。
“高往高调,低往低调”是指:低压侧电压偏高,则分接开关往高一电压档位调整;低压侧电压偏低,则分接开关往低一电压档位调整。
配电变压器高压侧一般都设有无载分接开关,可用来调整低压侧电压。通常有±5%或±2*2.5%的调压范围,开关上有分接档位数字,低压偏高,往数字小的方向调,比如由“2”调到“1”,低压偏低则反之。
相关文章
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器输出电压有点高怎么办
变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式
有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高
关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
变压器分接头的调节原理是什么
关于变压器分接头能起调节作用的原理是什么,如何调整变压器分接头,改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比,调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比。
时间:2022-07-26 09:52:08
巧用变压器升高与降低电源电压
巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式
有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01