配电变压器S9、S10和S11的区别是什么
来源:电工天下时间:2022-08-09 09:28:59 作者:老电工手机版>>
S9、S10、S11属于油浸式配电变压器,配电变压器设计序号越大,变压器越先进,变压器的能耗越少,如S11型优于S10型,S11型优于S9型及S10型。
说明:S11型比S9型空载损耗低5-10%,但S11型价格较贵,S9、S10和S11变压器的负载损耗都是一样的。
s9系列配电变压器是20世纪80年代中期,我国参照国际先进损耗水平统一设计开发的,其空载损耗比之前S7系列降低8%,负载损耗比S7系列降低25%左右。为了节约电能、推广新技术产品,国家己规定1998年底淘汰s7系列产品,推荐S9和新s9及S11系列产品。
S11系列变压器是由非晶合金铁芯低损耗配电变压器,按其铁芯结构分为有卷铁芯和叠铁芯两种,S11系列电力变压器比S9系列产品空载损耗降低了40%左右,两种系列变压器的负载损耗相差不太大。
因此,对于负载率较低的居民用电的配电变压器和负载随季节、昼夜变化悬殊、负载率低的农村配电变压器,采用非晶体合金铁芯S11系列变压器更具有优越性。
S9、S10、S11系列的三种型号的配电变压器的主结构完全一样,配电变压器的型号不同,只表示变压器性能水平不同。
不管是S9,还是S10和S11,它们的负载损耗都是一样的。但是,S11的空载损耗比S9的下降了40%,S10没有正规的国家标准,只是一些厂家自行推出的,空载损耗应介于S9与S11之间。
相关文章
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图
分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式
有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论
变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求
有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
配电变压器容量的计算方法
有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
时间:2020-08-04 09:47:31
配电变压器出口短路故障的11种原因
配电变压器出口短路的问题,会导致变压器内部故障和事故的发生,电磁线的选用是否得当,直接影响配电变压器出口短路故障的发生频率,因此,在选择变压器电磁线时一定要多重视。
时间:2017-07-16 17:43:34
- 上一篇:怎么计算变压器的初级次级电流
- 下一篇:变压器输出电压忽高铁低是什么原因