怎么计算变压器的初级次级电流
来源:电工天下时间:2022-08-09 09:24:25 作者:老电工手机版>>
变压器的初级、次级的电流与变压器功率和电压都有关系,例如单相变压器的额定容量是500VA,变压器的初级额定输入电压为220V,变压器的次级额定电压为24V,在忽略变压器初级与次级的损耗时,即变压器的次级低压端的额定输出容量近似于500VA。
那么,变压器的初级(一次侧电流)I=500/220=2.27A,变压器的低压二次侧的额定电流(二次侧电流)I=500/24=20.8A。
如果是三相电力变压器,则用变压器的额定容量除以三相变压器的输入电压,再除以√3 (1.732)。
举例:三相变压器的输入电压是10kV,变压器的低压侧为400V,三相变压器的额定容量为315KVA,则变压器的一次侧(高压侧)的额定电流I=315/10/1.732=18.18A,变压器的低压侧(二次侧):315/0.4/1.732=454.67A。
相关文章
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
隔离变压器的初次级怎么区分
隔离变压器的初次级的区分方法,具体参考如下:隔离就是将铁芯变压器上的两组线圈分离,互不相通,一组输入交流电压,产生磁场,另一组线圈得到感生电流。
时间:2022-08-12 10:29:34
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因
在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
- 上一篇:自耦变压器有什么作用
- 下一篇:配电变压器S9、S10和S11的区别是什么