变压器分接开关操作过程与安全措施
来源:电工天下时间:2022-05-20 11:28:00 作者:老电工手机版>>
有关变压器分接开关的用法,其操作过程包括取下分接开关的护罩、反复转动分接开关手柄、将手把调到预定位置,在对变压器分接开关进行操作时,必须掌握好必要的安全保障措施。
一、变压器分接开关的操作过程
1、取下分接开关的护罩。
2、反复转动分接开关手柄。
3、将手把调到预定位置。
4、紧固好定位螺栓。
5、用万用表粗测电阻,Ruv、Rvw、Ruw。
6、用电桥精确测量Ruv 、Ruw、Rvw 。
7、对测试数据进行计算,符合要求;调挡完毕。
8、进行极对地、极间放电。
9、拆除测试线。
10、恢复变压器原接线。
二、变压器分接开关操作的安全措施
1、技术措施齐全:停电、验电、放电、挂地线。
2、测电阻时停电,拆除高、低压引线。
3、对于大型变压器测试前后,应放电。
4、注意与带电设备的安全距离。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?
- 下一篇:一例低压变压器短路保护线路的接线方法