变压器铭牌中运行分接档位及调整方法(图文)
来源:电工天下时间:2017-07-21 05:25:28 作者:老电工手机版>>
变压器铭牌中运行分接档位及调整方法
在变压器的铭牌中信息丰富,其中就包含了变压器分接档位的电压等级,可以判断出变压器运行在哪个位,另外,变压器的运行分接档位的调整方法是怎么样的,一起来了解下。
一、变压器铭牌中分接档位的电压等级
变压器铭牌中包含分接档位的电压等级,如果想知道变压器运行在哪个位置,可以通过测量低压的电压X变比(和一次侧的电网电压作比较)就可以知道在哪个位置 。
第二个方法就是停电看变压器的分接头位置。
电力变压器分接开关的调整方法
变压器分接开关从功能上分为有载调压分接开关和无载调压分接开关,如果是无载调压分接开关,由于没有在调整分接头时需要灭弧的问题,所以一般只是油浸式,与变压器绕组布置在同一个油箱内,变压器油仅起到绝缘作用。

变压器:
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
二、变压器的运行分接档位
国内的变压器有载调压的的一般是17个分接,无载调压的一般是5个,也有3个和2个的。
理论上变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个。
运行中的变压器电压变化以后,有载调压变压器的分接位置是可以变的,但无载调压变压器的分接位置是不可以变的,只有停电以后才可以调。
变压器的分接位置有多少个是线圈上的分接,它的分接就是线圈的抽头,这个抽头有好多种的,一般是4或6个抽头的有的更多。变压器的分接比线圈就少一个。线圈4它就3,线圈6它就5.线圈的每一个抽头都是和变压器的分接有关,每一个抽头就是匝数不一样,变压器分接档位也就是电压不一样了。
因此,变压器的分接档位是用来调电压的。

三、干式变压器分接档位标识怎么调?
干式变压器的二种调压方式:
一是有载调压,直接调整它的控制开关。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。
它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节高压的输入电压的高低,正常放在三档(如你实物所示),如果发现低压侧电压高了,把连接片往高调整,即往一或者二档调,低压侧电压低了,把连接片往低调整,即往四或者五档调,每个接点的边上有希腊字母(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ) 表示五档。
四、配电变压器分接开关的正确调整方法
变压器分类型,分接开关有有载调压和无载调压等多种。
一般电力变压器都是无载调压。正确调整方法是平时测量低压侧电压是高还是低,是否在正常范围。不正常先开工作票,变压器停电(就是拉开低压侧开关,用绝缘杆拉开跌落开关和高压隔离开关)、验电、装设地线后打开分接开关盖。打开后看到1、2、3档分接开关的档位。分别是9500比400;10000比400;10500比400二次电压低就调到9500V档,反之就调到10500V档。档位铭牌上有的。
调整开关,应来回调整两下以上,目的是分接开关接触良好,再调到需要档位,调好后,一定用万用表电阻档看一下哦!高压侧高压桩是否还导通。就是确定分接开关是否到位。调整完后,拆除安全措施。送电,量一下低压侧开关上侧电压是否正常。正常,合上低压侧开关。向负载送电。工作票办理终结手续。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器有载分接开关的检修要求

有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
变压器档位高低有什么区别

有关变压器档位高低的小知识,变压器档位高低其变比大小不同,一般在选择变压器时,会根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位,变压器档位与分接头的关系是什么。
时间:2022-07-26 10:28:36
变压器的运行分接档位的使用方法

关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
变压器分接头档位计算公式与方法

关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
变压器分接头的调节原理是什么

关于变压器分接头能起调节作用的原理是什么,如何调整变压器分接头,改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比,调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比。
时间:2022-07-26 09:52:08
变压器的运行问题:过负荷与不对称作业

有关变压器的运行问题,二个可能会导致变压器扮演的故障问题,一个是变压器过负荷运行,一个是变压器不对称作业,一起来看下。
时间:2020-08-06 11:36:57
- 上一篇:电力变压器的温升限值允许改变的4种情况
- 下一篇:变压器的分类标准及常用规格型号





