变压器油箱的清洗方法
来源:电工天下时间:2020-05-28 11:12:53 作者:老电工手机版>>
在变压器使用一段时间后,上面就会有油泥、油污等,需要定期进行清洗,以保证变压器的整洁,这里说一说变压器油箱的清洗方法,供大家参考。
变压器油箱的清洗
变压器油箱一般用碱洗法清洗。
清洗步骤:
1、用浓度为25%的碳酸钠或碳酸钙和浓度为0.5%的氢氧化钠(烧喊)配成溶液,并加热到80~100摄氏度。
2、将变压器油箱浸入溶液中,经1小时左右、油箱上的油腻和油漆便溶化,取出油箱用清水冲洗几次即可。溶液可以连续使用几十次,无须调换。
3、变压器绕组上的油泥,先用手轻轻剥落。对绝缘脆弱的绕组,应细心地剥下其上的油泥,以防止损坏绝缘。剥下绕组上的油泥后,应使用强油流冲洗绕组(冲洗用过的油,经再生处理,可继续使用)。
4、变压器套管上的油污,一般是油和粉尘积聚产生的。油污可用酒精冲洗,然后用白布擦掉。
5、对运行中的变压器,只能在停电时进行冲洗,遇到停电机会,应对变压器的套管进行检查和清扫。
6、彻底消除变压器的渗、漏油现象,可以防止油污的堆积。
以上就是变压器油箱的清洗方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器分接开关接触不良的处理方法
- 下一篇:35千伏变压器检修后注油的注意事项