如何维护电力变压器有载分接开关?
来源:电工天下时间:2017-08-16 07:31:04 作者:老电工手机版>>
电力变压器有载分接开关的维护内容与要求
一、油浸式电力变压器有载分接开关的日常维护与要求
1、有载分接开关投运前,应检查其油位是否正常,无无渗漏油,控制箱要防潮良好。
2、新投运的有载分接开关瓦斯继电器安装后,运行人员在必要时(筒体内有气体)应适时放气。
3、值班人员进行有载分接开关控制时,要在操作前后注意观察瓦斯继电器有无气泡出现。
4、运行中,当轻瓦斯频繁动作时,值班人员应做好记录并汇报调度,停止操作,分析原因及时处理。
5、有载分接开关的油质监督与检查周期:
⑴、运行中每6个月应取油样进行耐压试验一次,其油耐压值不应低于30kV/2.5mm。当油耐压在(25~30kV)/2.5mm之间应停止使用自动调压控制器。
⑵、有载分接开关本体吊芯检查:新投运一年后,或分接开关变换5000次;运行3~4年或累计调节次数达10000~20000次,进行吊芯检查。
⑶、有载分接开关吊芯检查时,应测试过渡电阻值,并与制造厂数值一致。
二、干式电力变压器有载分接开关的日常维护与要求
变压器有载分接开关必须每年进行一次清理、润滑和检修。
重点检修内容:
1、清除各零部件表面灰尘、污物,润滑点和绝缘间距要使用干布清理。
2、检查真空开关管在正常工距状态下的工频耐压是否符合要求,否则予以更换。
3、检查分接开关各紧固件是否松动,电气连线是否牢固可靠。
4、检查分接开关总接触电阻≯1500μΩ(或根据出厂参数进行对比检查)。
5、润滑和检查齿轮、齿条、镀银触头、各滑动轴承和滚动轴承等部件。