如何选用变压器的绝缘材料?
来源:电工天下时间:2019-12-18 09:37:46 作者:老电工手机版>>
变压器中绝缘材料的质量好坏,关系着变压器的质量及使用寿命,特别是在修理变压器时,根据哪些参数选择变压器的绝缘材料,是一个很关键的问题,一起来研究下。
如何选用变压器的绝缘材料
在修理变压器时,选用绝缘材料的4个注意事项:
1、耐热性能
按原设计的绝缘等级来选用绝缘材料,不能用A级绝缘材料来代替B级绝缘材料,否则,将大大综短变压器的使用寿命;
反之,若用B级绝缘材料来代替A级绝缘材料,则材料得不到充分利用而造成浪费。
2、绝缘性能
注意材料的绝缘性能,电缆低、电容纸、绝缘纸板的绝缘强度都不同,其中以电容纸为最好,电缆纸次之。
若规定用电容纸,不能用等厚的电缆纸代替;若规定用两张1毫米厚的纸板,不能用一张厚2毫米的纸板代替。
这两项中前者的绝缘强度高于后者。材料代用的前提是绝缘强度必须相同。
3、机械性能
纸张材料一旦失去机械强度,也就失去了绝缘强度。考虑到机械强度,要求层间绝缘纸不得少于两张,卷制绝缘筒一般要用两张厚1.5毫米的纸板。
4、压缩系数
纸板吸潮后厚度增加,干燥后厚度减小,修理变压器时应考虑纸板的变形、收缩。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
变压器铁芯材料和结构形式

铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
绕制变压器的四种材料与流程图

绕制变压器的四种材料与流程图,绕制一个变压器必须清楚需要哪些材料,比如铁芯材料、绝缘材料、浸渍材料等,以及变压器绕制工艺流程,这里提供变压器绕制工艺图,供大家参考。
时间:2021-06-22 10:17:33
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。
时间:2020-05-18 09:29:19
电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)

有关电源变压器的检测方法,包括变压器绝缘性能检测,空载电压的测试,电源变压器在出现故障时,应切断电源,找出故障所在。
时间:2020-02-17 09:58:15
- 上一篇:变压器铁芯故障有几种?
 - 下一篇:如何处理电力变压器轻瓦斯动作与重瓦斯动作?
 





