变压器油的制作工艺
来源:电工天下时间:2020-02-17 12:03:35 作者:老电工手机版>>
本文介绍了变压器油的制作工艺,从原油的蒸馏,到溶剂精制、酸碱精制、溶剂脱蜡,再到白土补充精制等工艺环节,有关变压器油的制作流程,一起来学习下。
变压器油的制作工艺
1、蒸馏
根据各炼油厂所加工的原油、蒸馏装置及操作条件的不同,有的厂家采用常压馏分作为变压器油馏分,有的厂家采用减压馏分。
原油常减压蒸馏的原理是根据原油各馏分在常压或减压条件下沸点(或蒸气压)不同,在常压或减压分馏塔内进行多次部分汽化和部分冷凝,使汽液两相充分进行传质传热,从而达到相互分离的目的。
2、溶剂精制
溶剂精制的原理是什么,它是在一定的条件下,糠醛、苯酚、N-甲基吡咯烷酮等溶剂对润滑油馏分油中的理想组分溶解能力差,而对润滑油馏分油中的一些非理想组分(环烷酸、胶质、沥青质及硫、氮、氧化合物)溶解能力好,利用溶剂的这种选择性溶解的特性,将润滑油基础油中的非理想组分分离出去,从而改善基础油的化学稳定。
3、酸碱精制
酸碱精制工艺是一种古老的精制工艺,由于成本高、收率低、处理量小和产生大量的酸渣污染环境,已逐渐被淘汰。
但是,在生产一些特种产品方面,仍然采用该工艺,这是因为酸碱精制工艺可以得到比溶剂精制和加氢精制工艺更稳定的产品。
该工艺的原理是利用浓硫酸易与油中的非理想组分(如烯烃、胶质、沥青质、极性芳烃等)反应生成酸渣,从油中分离出去,从而达到精制基础油的目的。
4、溶剂脱蜡
以酮-苯混合物(一般为丁酮-甲苯)作溶剂,利用在低温下很好地溶解油而不溶解蜡地特性,将蜡从润滑油基础油中分离出去,从而达到降低基础油倾点的目的。
目前,工业上普遍采用氨作制冷剂,只能生产倾点为-25℃以上的基础油。
5、加氢预精制
该工艺是在催化剂和一定的氢分压作用下,脱除原料中的环烷酸及硫、氮等杂质,加氢条件比较缓和。
6、白土补充精制
该工艺是利用白土具有多孔吸附能力强的特点,将溶剂精制或硫酸精制后油中所含微量的溶剂、胶质等杂质脱出,从而提高基础油的化学稳定性和改善颜色。
白土补充精制具有较好的脱氮和脱色作用,有时用在加氢工艺的后面,改善加氢油的质量。
以上就是变压器油的制作工艺的全部内容,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器油箱检修的基本要求

变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器油的三大作用及性能要求

有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
变压器油失常的四个问题

有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法

为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。
时间:2020-02-16 21:34:58
变压器油脱气方法与步骤详解

本文介绍了变压器油的脱气方法,先给出了变压器油脱气的定义,以及用来脱气的二种常用方法,最后列出了具体的脱气步骤,供大家学习参考。
时间:2020-02-16 20:52:54
油浸式变压器油有什么作用

本文介绍了油浸式变压器油的作用,在油浸式变压器中变压器油的作用,与普通的配置变压器中的作用一样,主要有三大作用,今天就来学习了解下。
时间:2020-02-16 20:42:20
变压器油枕由哪些结构组成?

在变压器上油枕的结构由多个部分组成,包括油位计、注油孔、呼吸器等部分,这里对变压器的油枕结构做下说明,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-02-16 20:31:53
变压器油问题的的处理方法

在变压器中变压器油的作用,一是绝缘,二是散热,当变压器油出现问题时,应当即时查找原因,并加以快速解决,以保证变压器的正常运行。
时间:2020-02-16 20:15:58
- 上一篇:变压器油色异常的原因与处理方法
- 下一篇:变频串联谐振装置原理_变频串联谐振装置特性