电机降压启动接线方式与问题分析
来源:电工天下时间:2016-06-16 19:37:13 作者:老电工手机版>>
电机降压启动接线方式
问题:
电机原为Y型启动,电控箱接6根线,直接将电机连接片去除,接6根线,可以吗?
解答:
不可以吧!Y接时同侧三个端子如何短接起来啊,连接片是必须要得。(除非在电机内部绕线上直接短接了,就可以直接接入三相电源线就可以了。)
电控箱是主回路和控制回路的接线,而Y接是电机内部的接线啊?我认为是不能完成的!(除非电机的6根接线端子的内部接线全部甩出到电控箱,这种方式方法不常见。)
不可以,要确认该电机是否可以三角方式运行。
因为电机为Y型运行,其线圈的工作电压为220V,如改为三角运行方式,其线圈的工作电压为380V,如果该电机不能以三角方式运行而接入三角运行方式,会烧毁电机。
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
中压配电网的常见接线方式
有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
变压器高低压的接线方式详解
详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。
时间:2022-08-13 07:31:51
单相电机正反转如何接线
有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30