变压器无功补偿怎么计算?

问题:

只知道变压器的容量其实是无法计算实际补偿量的。
但是由于新建项目很多参数都不清楚,所以大多以经验值来估计。

如假设变压器负载率为0.8原始功因为0.8 需要补偿到0.95
Qc= P(tan cos-1Ф1-tan cos-1Ф2)
=S*0.8*(0.95-0.75)=0.16*S即变压器容量的16%。

一般情况下,为考虑各种余量,变压器通常选择的补偿量为15-30%。

包括现在设计院很多选择都是在30%。也是基于这种考量。

一台变压器如何计算无功补偿?

1、补偿柜的是和用电负荷进行能量交换

理论上讲补偿柜是不会增加变压器负载的(实际上会有很小的能量损耗,相对于生产负荷可忽略不计)。使用电容补偿后只会使用电量下降,不会增加用电量,从变压器的运行电流就可以看出来。

2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。

主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。变压器无功补偿怎么计算

1)1000Kva的变压器无功补偿时需要配置多少千乏的电容?怎么计算?
 
就这样是没得计算的,需要知道设备的需求系数和各个设备的功率因素才能够计算的。如果什么都不知道的可以粗略估算,一般是按变压器容量的45%~75%来到进行补偿的。如果你的感性设备多的可以采60~75%来到补偿。

2)630kw/A的变压器开关柜无功补偿30%,电容器怎么配置?

对于一般负荷,如果不精确计算,人们常按变压器容量的30%选择补偿电容器;对于630KVA的变压器,应补偿电容器的量为:630*30%=189k.var;如果取单台电容器的容量是16k.var,则选用12块就够了,总补偿容量达到192k.var,能够满足需要;

如果负荷的自然功率因数比较低,可按变压器容量的40%选择补偿电容器;对于630KVA的变压器,应补偿电容器的量为:630*40%=252k.var;如果取单台电容器的容量是16k.var,则选用16块就够了,总补偿容量达到256k.var,能够满足补偿需求;变压器无功补偿怎么计算?

过去的单台电容器容量制造的比较小,需要的块数比较多,当数量超过10块时,一个柜子可能就放不下了,需要增加柜子的数量;同时,自动控制器输出路数也限制了单台电容器的数量;因而可以选择单台容量大一些的电容器。

3)1000KVA的变压器如何配置补偿电容?

1000KVA的变压器应配置补偿电容的容量为420kvar。
补偿前工厂自然功率因数大约=0.8。通过电容补偿把功率因数提高到0.95时,按《新编电工常用计算手册》查表得每1KW功率需补偿电容量为0.42kvar,所以1000KVA的变压器应配置的补偿电容的容量=1000*0.42=420kvar。

根据变压器的容量计算无功补偿容量:

变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:
Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691