线损率怎么计算?线损计算公式与方法

来源:电工天下时间:2016-05-29 07:35:26 作者:老电工手机版>>

线损率的计算方法

线损率是供电系统的重要经济技术指标,它表示线路上所损失的电能占线路首端输出电能的百分数。

线损率很少以一条线路进行考核,多是以一个电力系统或一个供电区域来计算它的综合线损率。

线损率不仅可以综合反映一个单位或一个区域的供电经济性,而且也可以间接反映供电的技术条件和管理水平。

不论是一个国家,一个大型电力系统或一个供电区域,先进的线损率要控制在5%~8%之间,供电条件差的线损率可达百分之十几。

线损率ΔP%可按下式计算
ΔP%=(供电量-用电量)÷供电量×100%

式中的供电量和用电量均以供、受端电度表的抄表电度为准。

有时也可按线路的计算损失功率与首端输送功率来计算线损率:
ΔP%=P′÷P×100%

式中:
P′——线路的损失功率,kW;
P——首端输送功率,kW。

二、线损如何计算

线损的计算公式

线损是很难计算的,但是,是可以计量的,因为线损主要是根据用户的用电量来计算的:
设:线路电阻为R,线损为P1,V1为线路电压降,用户电阻为r,电源内阻为r1,电源电压为V,电路内内的电流为I,用电时间为T,则:
P1=R*V*V*T/(R+r+r1)/(R+r+r1)
V1=R*V*(R+r+r1)为线路电压降,即线路分压值,I=V/(R+r+r1)为线路电流。

三、线损的计算方法总结

1.输电线路损耗

负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1) 单一线路
有功功率损失计算公式为
△P=I2R
式中△P--损失功率,W;
I--负荷电流,A;
R--导线电阻,ù
(2)三相电力线路
线路有功损失为
△P=△PA十△PB十△PC=3I2R

(3)温度对导线电阻的影响:
导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:
1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为
R20=RL
式中R--电线电阻率,/km,;
L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为
Rt=a(tP-20)R20
式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;
tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为
Rl= R20
4)线路实际电阻为
R=R20+Rt+Rl

(4)线路电压降△U为
△U=U1-U2=LZ

2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB
配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。铜损与变压器负载率的平方成正比。

配电网电能损失理论计算方法

配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失。由于配电网点多面广,结构复杂,客户用电性质不同,负载变化波动大,要起模拟真实情况,计算出某一各线路在某一时刻或某一段时间内的电能损失是很困难的。因为不仅要有详细的电网资料,还在有大量的运行资料。有些运行资料是很难取得的。另外,某一段时间的损失情况,不能真实反映长时间的损失变化,因为每个负载点的负载随时间、随季节发生变化。而且这样计算的结果只能用于事后的管理,而不能用于事前预测,所以在进行理论计算时,都要对计算方法和步骤进行简化。

为简化计算,一般假设:
(1)线路总电流按每个负载点配电变压器的容量占该线路配电变压器总容量的比例,分配到各个负载点上。(2)每个负载点的功率因数cos 相同。 这样,就能把复杂的配电线路利用线路参数计算并简化成一个等值损耗电阻。这种方法叫等值电阻法。

等值电阻计算
设:线路有m个负载点,把线路分成n个计算段,每段导线电阻分别为R1,R2,R3,…,Rn,
1.基本等值电阻Re
3.负载电流附加电阻ReT
在线路结构未发生变化时,Re、ReT、Rez三个等效电阻其值不变,就可利用一些运行参数计算线路损失。

均方根电流和平均电流的计算

利用均方根电流法计算线损,精度较高,而且方便。利用代表日线路出线端电流记录,就可计算出均方根电流IJ和平均电流IP。
在一定性质的线路中,K值有一定的变化范围。有了K值就可用IP代替IJ。IP可用线路供电量计算得出,电能损失计算

(1)线路损失功率△P(kW)
△P=3(KIP)2(Re+ReT+ReI)×10-3
如果精度要求不高,可忽略温度附加电阻ReT和负载电流附加电阻ReI。
(2)线路损失电量△W
(3)线损率
(4)配电变压器损失功率△PB
(5)配电变压器损失电量△WB
(6)变损率 B
(7)综合损失率为 + B。

另外,还有损失因数、负荷形状系数等计算方法。这些计算方法各有优缺点,但计算误差较大,这里就不再分别介绍了。

低压线路损失计算方法

低压线路的特点是错综复杂,变化多端,比高压配电线路更加复杂。有单相供电,3×3相供电,3×4相供电线路,更多的是这几种线路的组合。因此,要精确计算低压网络的损失是很困难的,一般采用近似的简化方法计算。

简单线路的损失计算

1.单相供电线路
(1)一个负荷在线路末端时:
(2)多个负荷时,并假设均匀分布:

2.3×3供电线路
(1)一个负荷点在线路末端
(2)多个负荷点,假设均匀分布且无大分支线

3.3×4相供电线路
(1)A、B、C三相负载平衡时,零线电流IO=0,计算方法同3×3相线路。
由表6-2可见,当负载不平衡度较小时,a值接近1,电能损失与平衡线路接近,可用平衡线路的计算方法计算。

4.各参数取值说明
(1)电阻R为线路总长电阻值。
(2)电流为线路首端总电流。可取平均电流和均方根电流。取平均电流时,需要用修正系数K进行修正。平均电流可实测或用电能表所计电量求得。
(3)在电网规划时,平均电流用配电变压器二次侧额定值,计算最大损耗值,这时K=1。
(4)修正系数K随电流变化而变化,变化越大,K越大;反之就小。它与负载的性质有关。

复杂线路的损失计算

0.4kV线路一般结构比较复杂。在三相四线线路中单相、三相负荷交叉混合,有较多的分支和下户线,在一个台区中又有多路出线。为便于简化,先对几种情况进行分析。
1.分支对总损失的影响
假设一条主干线有n条相同分支线,每条分支线负荷均匀分布。主干线长度为椤£
则主干电阻Rm=roL
分支电阻Rb=roé
总电流为I,分支总电流为Ib=I/n
(1)主干总损失△Pm
(2)各分支总损失△Pb
(3)线路全部损失
(4)分支与主干损失比
也即,分支线损失占主干线的损失比例为/nL。一般分支线小于主干长度,/nL<1/n
2.多分支线路损失计算
3.等值损失电阻Re
4.损失功率
5.多线路损失计算

配变台区有多路出线(或仅一路出线,在出口处出现多个大分支)的损失计算。

设有m路出线,每路负载电流为I1,I2,…,Im
台区总电流I=I1+I2…+Im
每路损失等值电阻为Re1,Re2,…,Rem

△P=△P1+△P2+…+△Pm=3(I21Re1+I22Re2+…+I2mRem)
如果各出线结构相同,即I1=I2=…=Im
Re1=Re2=…=Rem

6.下户线的损失
主干线到用各个用户的线路称为下户线。下户线由于线路距离短,负载电流小,其电能损失所占比例也很小,在要求不高的情况下可忽略不计。
取:下户线平均长度为椋?冲个下户总长为L,线路总电阻R=roL,每个下户线的负载电流相同均为I。
(1)单相下户线
△P=2I2R=2I2roL
(2)三相或三相四线下户
△P=3I2R=3I2roL

电压损失计算

电压质量是供电系统的一个重要的质量指标,如果供到客户端的电压超过其允许范围,就会影响到客户用电设备的正常运行,严重时会造成用电设备损坏,给客户带来损失,所以加强电压管理为客户提供合格的电能是供电企业的一项重要任务。

电网中的电压随负载的变化而发生波动。国家规定了在不同电压等级下,电压允许波动范围。国电农(1999)652号文对农村用电电压做了明确规定:
(1)配电线路电压允许波动范围为标准电压的±7%。
(2)低压线路到户电压允许波动范围为标准电压的±10%。

电压损失是指线路始端电压与末端电压的代数差,是由线路电阻和电抗引起的。

电抗(感抗)是由于导线中通过交流电流,在其周围产生的高变磁场所引起的。各种架空线路每千米长度的电抗XO(/km),可通过计算或查找有关资料获得。表6-3给出高、低压配电线路的XO参考值。

三相线路仅在线路末端接有一集中负载的三相线路,设线路电流为I,线路电阻R,电抗为X,线路始端和末端电压分别是U1,U2,负载的功率因数为cos 。
电压降△ù=△ù1-△ù2=IZ
电压损失是U1、U2两相量电压的代数差△U=△U1-△U2

由于电抗X的影响,使得ù1和ù2的相位发生变化,一般准确计算△U很复杂,在计算时可采用以下近似算法:△U=IRcos +閄sin

一般高低压配电线路

该类线路负载多、节点多,不同线路计算段的电流、电压降均不同,为便于计算需做以下简化。
1.假设条件
线路中负载均匀分布,各负载的cos 相同,由于一般高低压配电线路阻抗Z的cos Z=0.8~0.95,负载的cos 在0.8以上,可以用ù代替△U进行计算。

2.电压损失

线路电能损失的估算

线路理论计算需要大量的线路结构和负载资料,虽然在计算方法上进行了大量的简化,但计算工作量还是比较大,需要具有一定专业知识的人员才能进行。所以在资料不完善或缺少专业人员的情况下,仍不能进行理论计算工作。下面提供一个用测量电压损失,估算的电能损失的方法,这种方法适用于低压配电线路。

1.基本原理和方法
(1)线路电阻R,阻抗Z之间的关系
(2)线路损失率
由上式可以看出,线路损失率 与电压损失百分数△U%成正比,△U%通过测量线路首端和末端电压取得。k为损失率修正系数,它与负载的功率因数和线路阻抗角有关。表6-4、表6-5分别列出了单相、三相无大分支低压线路的k值。
在求取低压线路损失时的只要测量出线路电压降△U,知道负载功率因数就能算出该线路的电能损失率。

2.问题说明
(1)由于负载是变化的,要取得平均电能损失率,应尽量取几个不同情况进行测量,然后取平均数。如果线路首端和末端分别用自动电压记录仪测量出一段时间的电压降。可得到较准确的电能损失率。
(2)如果一个配变台区有多路出线,要对每条线路测取一个电压损失值,并用该线路的负载占总负载的比值修正这个电压损失值,然后求和算出总的电压损失百分数和总损失率。
(3)线路只有一个负载时,k值要进行修正。
(4)线路中负载个数较少时,k乘以(1+1/2n),n为负载个数。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器分接头档位计算公式与方法

    变压器分接头档位计算公式与方法

    关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。

    时间:2022-07-26 10:03:00

  • 一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

    有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-05-15 13:00:47

  • 变压器容量的计算公式及参数说明

    变压器容量的计算公式及参数说明

    有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。

    时间:2020-08-04 09:47:25

  • 变压器铁损电量的计算公式详解

    变压器铁损电量的计算公式

    如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。

    时间:2019-07-06 09:37:21

  • 变压器铜损电量的计算公式详解

    变压器铜损电量的计算公式详解

    对于变压器的铜损的计算,是电工人员必须掌握的一项技能,那么,怎么来计算变压器的铜损量,怎么来计算变压器的负载率,小编分享下变压器铜损电量的计算公式,以及变压器负载率的计算公式。

    时间:2019-07-06 09:34:58

  • 电力变压器损耗的计算公式详解

    电力变压器损耗的计算公式详解

    对于电力变压器损耗的计算方法,很多电工朋友都已掌握,若细究起变压器损耗计算公式中的各参数的选择条件,却未必一下就能说得清楚。小编分享电力变压器损耗的计算公式,以及各参数的含义。

    时间:2019-07-06 09:29:37

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有