>首页 > 电工基础 > 变压器>电力变压器损耗的计算公式详解 正文

电力变压器损耗的计算公式详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-06 09:29:37

对于电力变压器损耗的计算方法,很多电工朋友都已掌握,不过真要细究起变压器损耗计算公式中的各参数的选择条件,却未必一下就能说得清楚。小编分享电力变压器损耗的计算公式,以及各参数的含义,一起来了解下。

一、电力变压器损耗的计算公式

电力变压器的损耗包括有功损耗、无功损耗及综合功率损耗等,如果细分的话,又有空载无功损耗,空载损耗、额定负载损耗、额定负载漏磁功率等。

以下是变压器中主要损耗的计算公式,以及参数说明,供大家参考。

电力变压器损耗的计算公式详解

变压器损耗的计算公式:

1)有功损耗:ΔP=PO+KTβ2PK ---(1) 

2)无功损耗:ΔQ=QO+KTβ2QK ---(2) 

3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ---(3) 

QO≈IO%SN,QK≈UK%SN

式中:

QO——空载无功损耗(kvar)

PO——空载损耗(kW)

PK——额定负载损耗(kW)

SN——变压器额定容量(kva)

IO%——变压器空载电流百分比。

UK%——短路电压百分比

β ——平均负载系数

KT——负载波动损耗系数

QK——额定负载漏磁功率(kvar)

KQ——无功经济当量(kW/kvar)

各参数的选择条件:

1)取KT=1.O5;

2)对城市电网和工业企业电网的6KV~1OKV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;

3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;

4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:T=5500h;

5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、IO%、UK%,见产品出厂资料所示。

附1:

1250KVA变压器的损耗:1830kw/h,再加上4.9%,乘以月总电量。

500kva变压器的损耗:771kw/h,再加上2.8%,乘以月总电量。

二、隔离变压器的损耗计算公式

变压器的损耗包含很多种,一般以铁心损耗(空载损耗)和线圈损耗(铜/铝损耗)为主,以隔离变压器为例:

线圈损耗=线的长度/线的截面*导电率*通过电流的平方*线圈数(三相为3,单相为2),线圈分初次级,要分别计算后相加,有抽头或者自耦的计算方式略有不同。

铁心因钢片材质不同,磁通密度不同,有各自的损耗,该数据可以向钢片供应商索取;

铁心损耗=(柱重*柱数(三相为3,单相为2)+三角重/2)*柱单位铁损*频率系数+(轭重*轭数(三相为4,单相为2)+三角重/2)*轭单位铁损*频率系数。

频率系数=(工作频率/50)^1.3次方。

  • 电力变压器损耗如何计算?

    有关电力变压器损耗的计算方法,电力变压器损耗计算公式,包括有功损耗、无功损耗、综合功率损耗的计算公式与方法,变压器空载损耗与线路损失率的计算等。....

  • 变压器损耗的计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。....

以上介绍了电力变压器损耗的计算公式,以及隔离变压器的损耗计算公式,供大家学习参考。 

    电力变压器损耗的计算公式详解相关的文章
    • s11变压器空载损耗的国家标准值是多少

      s11变压器空载损耗的国家标准值是多少

      s11变压器空载损耗国标,不同的变压器生产厂家生产的不同的变压器产品,其变压器损耗值均不相,其空载损耗值的大小自然也就不一样。

      时间:2020-02-19 15:05:47

    • 变压器损耗计算公式_变压器损耗的特征

      变压器损耗计算公式_变压器损耗的特征

      有关变压器损耗的计算公式,包括有功损耗,无功损耗,综合功率损耗等,并介绍了变压器损耗的特征,P0——空载损耗,PC——负载损耗,建议使用低损耗变压器。

      时间:2020-02-18 10:29:01

    • 电力变压器损耗的类型与原因

      电力变压器损耗的类型与原因

      电力变压器损耗的类型与产生原因,变压器损耗是空载损耗P与短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因,主要是铜损与涡流,变压器的温升主要由铁损和铜损产生。

      时间:2019-12-19 10:13:57

    • 变压器绕组导线换位与环流损耗的关系

      变压器绕组导线换位与环流损耗的关系

      变压器绕组导线换位与环流损耗的关系,联导线间的环流损耗依靠导线换位的措施消除,完全消除环流产生的损耗,并联导线的根数多导线的换位不完全时,计算环流的损耗。

      时间:2019-12-19 09:42:08

    • 变压器损耗特征及变压器损耗的计算公式

      变压器损耗特征及变压器损耗的计算公式

      有关变压器损耗特征及变压器损耗的计算公式, 变压器损耗的计算包括有功损耗、无功损耗、综合功率损耗,变压器损耗的特征,以及变压器节能技术的应用。

      时间:2019-12-18 09:26:51

    • 变压器的效率定义,变压器损耗的二种类型

      变压器的效率定义,变压器损耗的二种类型

      变压器的效率与变压器损耗的分类,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,变压器的输出功率和输入功率的比值,称作变压器的效率,变压器的损耗有铜损和铁损。

      时间:2019-12-18 09:26:19

    • 开关电源变压器损耗的节能措施

      开关电源变压器损耗的节能措施

      开关电源变压器损耗的节能措施,如何减少开关电源变压器的铜损与铁损,包括减少匝数,改变电路工作参数以减少交流电阻,降低磁通密度,改变电路参数等。

      时间:2019-12-18 09:19:02

    • 电力变压器损耗的特征详解

      电力变压器损耗的特征详解

      在电力变压器的运行中,会有各种损耗的产生,常见的就是变压器的铁损、变压器的铜损等。那么,电力变压器的损耗特征有哪些,变压器损耗的计算有什么原则,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 09:39:23

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有