变压器差动保护原理与带负荷测试方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-19 10:18:52

有关变压器差动保护原理与带负荷测试方法,变压器差动保护的简要原理,变压器差动保护带负荷测试的重要性,以及变压器差动保护带负荷测试内容等。

变压器差动保护与带负荷测试

1、引言

差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护, 其运行情况直接关系到变压器的安危。怎样才知道差动保护的运行情况呢?怎样才知道差动保护的整定、接线正确呢?唯有用负荷电流检验。但检验时要测哪些量?测得的数据又怎样分析、判断呢?下面就针对这些问题做些讨论。

2、变压器差动保护的简要原理

差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。

3、变压器差动保护带负荷测试的重要性

变压器差动保护原理简单,但实现方式复杂,加上各种差动保护在实现方式细节上的各不相同,更增加了其在具体使用中的复杂性,使人为出错机率增大,正确动作率降低。比如许继公司的微机变压器差动保护计算Y-△接线变压器Y型侧额定二次电流时不乘以,而南瑞公司的保护要乘以。这些细小的差别,设计、安装、整定人员很容易疏忽、混淆,从而造成保护误动、拒动。为了防范于未然,就必需在变压器差动保护投运时进行带负荷测试。

4、变压器差动保护带负荷测试内容

要排除设计、安装、整定过程中的疏漏(如线接错、极性弄反、平衡系数算错等等),就要收集充足、完备的测试数据。

1,差流(或差压)。

变压器差动保护是靠各侧CT二次电流和——差流——工作的,所以,差流(或差压)是差动保护带负荷测试的重要内容。电流平衡补偿的差动继电器(如LCD-4、LFP-972、CST-31A型差动继电器),用钳形相位表或通过微机保护液晶显示屏依次测出A相、B相、C相差流,并记录;磁平衡补偿的差动继电器(如BCH-1、BCH-2、DCD-5型差动继电器),用0.5级交流电压表依次测出A相、B相、C相差压,并记录。

2,各侧电流的幅值和相位。

只凭借差流判断差动保护正确性是不充分的,因为一些接线或变比的小错误,往往不会产生明显的差流,且差流随负荷电流变化,负荷小,差流跟着变小,所以,除测试差流外,还要用钳形相位表在保护屏端子排依次测出变压器各侧A相、B相、C相电流的幅值和相位(相位以一相PT二次电压做参考),并记录。此处不推荐通过微机保护液晶显示屏测量电流幅值和相位。

3,变压器潮流。通过控制屏上的电流、有功、无功功率表,或者监控显示器上的电流、有功、无功功率数据,或者调度端的电流、有功、无功功率遥测数据,记录变压器各侧电流大小,有功、无功功率大小和流向,为CT变比、极性分析奠定基础。

负荷电流要多大呢?当然越大越好,负荷电流越大,各种错误在差流中的体现就越明显,就越容易判断。

然而,实际运行的变压器,负荷电流受网络限制,不会很大,但至少应满足所用测试仪器精度要求,以及差流和负荷电流的可比性。

若二次负荷电流只有0.2A而差流有65mA时,判断差动保护的正确性就相当困难。

5、变压器差动保护带负荷测试数据分析

数据收集完后,便是对数据的分析、判断。数据分析是带负荷测试最关键的一步,如果马虎,或对变压器差动保护原理和实现方式把握不够,就会让一个个错误溜走,得出错误的结论。那么对于测得的数据我们应从哪些方面着手呢?

5.1 看电流相序

正确接线下,各侧电流都是正序:A相超前B相,B相超前C相,C相超前A相。若与此不符,则有可能:

a.在端子箱的二次电流回路相别和一次电流相别不对应,比如端子箱内定义为A相电流回路的电缆芯接在了C相CT上,这种情况在一次设备倒换相别时最容易发生。

b.从端子箱到保护屏的电缆芯接反,比如一根电缆芯在端子箱接A相电流回路,在保护屏上却接B相电流输入端子,这种情况一般由安装人员的马虎造成。

5.2 看电流的对称性

每侧A相、B相、C相电流幅值基本相等,相位互差120°,即A相电流超前B相120°,B相电流超前C相120°,C相电流超前A相120°。

若一相幅值偏差大于10%,则有可能:

1.变压器负荷三相不对称,一相电流偏大或一相电流偏小。

2.变压器负荷三相对称,但波动较大,造成测量一相电流幅值时负荷大,而测另一相时负荷小。

3.某一相CT变比接错,比如该相CT二次绕组抽头接错。

4.某一相电流存在寄生回路,比如某一根电缆芯在剥电缆皮时绝缘损伤,对电缆屏蔽层形成漏电流,造成流入保护屏的电流减小。

若某两相相位偏差大于10%,则有可能:

1.变压器负荷功率因数波动较大,造成测量一相电流相位时功率因数大,而测另一相时功率因数小。

2.某一相电流存在寄生回路,造成该相电流相位偏移。 电工技术之家

5.3 看各侧电流幅值,核实CT变比

用变压器各侧一次电流除以二次电流,得到实际CT变比,该变比应和整定变比基本一致。如果偏差大于10%,则有可能:

1.CT的一次线未按整定变比进行串联或并联

2.CT的二次线未按整定变比接在相应的抽头上。

5.4 看两(或三)侧同名相电流相位,检查差动保护电流回路极性组合的正确性

这里要将两种接线分别对待,一种是将变压器Y型侧CT二次绕组接成△,另一种是变压器各侧CT二次绕组都接成Y型。

对于前一种接线,其两侧二次电流相位应相差180°(三圈变压器,可分别运行两侧,来检查差动保护电流回路极性组合的正确性),而对于后一种接线,其两侧二次电流相位相差角度与变压器接线方式有关。

比如一台变压器为Y-Y-△-11接线,当其高、低压侧运行时,其高压侧二次电流应超前低压侧(11—6)×30°,而当其高、中压侧运行时,其高压侧二次电流和中压侧电流仍相差180°。若两侧同名相电流相位差不满足上述要求(偏差大于10°),则有可能:

1.将CT二次绕组组合成△时,极性弄错或相别弄错,比如Y-Y-△-11变压器在组合Y型侧CT二次绕组时,组合后的A相电流应在A相CT极性端和B相CT非极性端(或A相CT非极性端和B相CT极性端)的连接点上引出,而不能在A相CT极性端和C相CT非极性端(或A相CT非极性端和C相CT极性端)的连接点上引出。

2.一侧CT二次绕组极性接反。

在安装CT时,由于某种原因其一次极性未能按图纸摆放时,二次极性要做相应颠倒,如果二次极性未颠倒,就会发生这种情况。

5.5 看差流(或差压)大小,检查整定值的正确性

对励磁电流和改变分接头引起的差流,变压器差动保护一般不进行补偿,而采用带动作门槛和制动特性来克服。

因此,测得的差流(或差压)不会等于零。那用什么标准来衡量差流(或差压)合格呢?

对于差流,不妨用变压器励磁电流产生的差流值为标准。

比如一台变压器的励磁电流(空载电流)为1.2%, 基本侧额定二次电流为5A,则由励磁电流产生的差流等于1.2%×5=0.06A,0.06A便是我们衡量差流合格的标准。

对于差压,我们引用《新编保护继电器校验》中的规定:差压不能大于150mv。如果变压器差流不大于励磁电流产生的差流值(或者差压不大于150mv),则该台变压器整定值正确;否则,有可能是:

1.变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致。

对此,有以下证实方法:根据实际分接头位置对应的额定电压或运行变压器各侧母线电压,重新计算变压器各侧额定二次电流,再由额定二次电流计算各侧平衡系数或平衡线圈匝数,再将计算出的各侧平衡系数或平衡线圈匝数摆放在差动保护上,再次测量差流(或差压),如果差流(或差压)满足要求,则说明差流(或差压)偏大是由变压器实际分接头位置和计算分接头位置不一致引起,变压器整定值仍正确,如果差流(或差压)不满足要求,则整定值还存在其它问题。

2.变压器Y型侧额定二次电流算错。

由于微机变压器差动保护在“计算Y型侧额定二次电流乘不乘”问题上没有统一,所以,整定人员容易将Y型侧额定二次电流算错,从而,造成平衡系数整定错。

3.平衡系数算错。

计算平衡系数时,通常是先将基本侧平衡系数整定为1,再用基本侧额定二次电流除以另侧电流得到另侧平衡系数,如果误用另侧额定二次电流除以基本侧电流,平衡系数就会算错。

4.5.1—5.4中列举的各种因素,都会最终造成差流(或差压)不满足要求,但我们只要按照5.1—5.4依次检查,就会将这些因素一个个排除,此处就不再赘述。

6、总结

带负荷测试对变压器差动保护的安全运行起着至关重要的作用,对其要有足够的重视。

带负荷测试前,要深入了解变压器差动保护原理、实现方式和定值意义,熟悉现场接线;带负荷测试中,要按照带负荷测试内容,认真、仔细、全面收集数据;

带负荷测试后,要对照上述5条分析方法,逐一检查、逐一判断。只要切实做到了这三点,变压器差动保护就万无一失了。

    变压器差动保护原理与带负荷测试方法相关的文章
    • 电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施

      电力变压器的过电故障与保护措施,两种不同类型过电压产生的原因,操作过电压与大气过电压,过电压往往对变压器的绝缘有很大的危害,甚至使绝缘击穿,过电压在变压器中破坏绝缘有两种情况。

      时间:2020-01-03 10:52:11

    • 变压器差动保护动作处理措施

      变压器差动保护动作处理措施

      在生产过程中遇到变压器差动保护动作的问题,应当如何处理,需要检查变压器的哪些问题,才能快速解决变压器的差动保护动作问题,五项处理措施供大家参考。

      时间:2020-01-03 09:44:19

    • 配电变压器的日常保护技术措施

      配电变压器的日常保护技术措施

      配电变压器的日常保护技术措施,从保护配置技术角度和日常运行管理方面,来介绍配电变压器的保护措施及注意事项,加强日常巡视、维护和定期测试,防止外力破坏。

      时间:2019-12-19 10:03:38

    • 10KV变压器保护配置方式及特点

      10KV变压器保护配置方式及特点

      10KV变压器保护配置方式及特点,保护方式的配置分为二种,一种利用断路器,另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合,环网供电单元的组成,环网供电单元保护配置的特点等。

      时间:2019-12-19 10:01:19

    • 变压器WCD-8A微机差动保护的类型

      变压器WCD-8A微机差动保护的类型

      变压器WCD-8A微机差动保护的类型,包括比率制动式差动保护,二次谐波闭锁功能,差动速断保护,TA二次回路断线的监视功能,变压器高压侧相位差与平衡补偿,以及变压器低压侧电流平衡系数等。

      时间:2019-12-19 09:57:28

    • 电力变压器一般保护装设的作用

      电力变压器一般保护装设的作用

      有关电力变压器一般保护装设的作用,分为气体保护,纵差动保护或电流速断保护,以及部相间短路时应采取的保护措施,过电流保护一般用于降低变压器,过负荷保护的采用等。

      时间:2019-12-19 09:26:30

    • 变压器纵差保护电流回路的接线特点

      变压器纵差保护电流回路的接线特点

      有关变压器纵差保护电流回路的接线特点,包括三相连接组与线圈同名端,变压器纵差保护电流回路的接线特点,组别测试方法在电流回路接线中的应用等。

      时间:2019-12-18 09:49:08

    • 电力变压器的保护装置_电力变压器的保护分类

      电力变压器的保护装置_电力变压器的保护分类

      有关电力变压器的保护装置的多种类型,分为带时限的过电流保护,电流速断保护,瓦斯保护,过负荷保护,温度保护装置等,变压器故障分内部故障和外部故障两种。

      时间:2019-11-29 06:40:41

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有