>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器三相(三相Y形与三相△形)测量接线步骤 正文

变压器三相(三相Y形与三相△形)测量接线步骤

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-29 06:27:13

有关变压器三相测量接线的步骤,包括三相Y形测量接线与三相△形测量接线的操作步骤,测量系统共一点接地,地线连接网,接地导线等的接地方法。

变压器三相测量接线

一、三相Y形测量接线

1.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

2.黄夹子为输入,钳在Y形的A相、绿夹子为测量,钳在B相上。

3.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧A相上。

4.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。

5.仪器的接地由测量线导入。

6.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

7.黄夹子为输入,钳在Y形的B相、绿夹子为测量,钳在C相上。

8.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧B相上。

9.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。

10.仪器的接地由测量线导入。

11.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

12.黄夹子为输入,钳在Y形的C相、绿夹子为测量,钳在A相上。

13.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧C相上。

14.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。

15.仪器的接地由测量线导入。

二、三相△形测量接线

1.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

2.黄夹子为输入,钳在△形的A相、绿夹子为测量,钳在B相上。

3.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧A相上。

4.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。

5.仪器的接地由测量线导入。电工:www.dgjs123.com

6.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

7.黄夹子为输入,钳在钳在△形的B相、绿夹子为测量,钳在C相上。

8.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧B相上。

9.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。

10.仪器的接地由测量线导入。

11.测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地

12.黄夹子为输入,钳在钳在△形的C相、绿夹子为测量,钳在A相上。

13.地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹子地线孔,再由一根地线转接到铁芯接地。将黑夹子连接至铁芯接地,钳在低压侧C相上。

14.接地导线为10米、5米、3米可根据变压器的大小选用不同长度。

15.仪器的接地由测量线导入。

    变压器三相(三相Y形与三相△形)测量接线步骤相关的文章
    • 旋转编码器怎么接线,旋转编码器接线图及安装步骤

      旋转编码器怎么接线,旋转编码器接线图及安装步骤

      有关旋转编码器的接线方法,旋转编码器接线图,旋转编码器以转动时输出脉冲,常用的旋转编码器有5条引线,其中3条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。

      时间:2020-03-24 13:12:36

    • 三相电力变压器的使用限制

      三相电力变压器的使用限制

      有关三相电力变压器的使用限制,发电机出口电压一般不太高,无法将电能输送到远处,用户不能直接使用传输的高压电,必须利用电力变压器将高压变换为低压配电值。

      时间:2019-11-12 09:16:09

    • 三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解

      三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解

      本文介绍了三相变压器的绕组联结方式,以及这些联结方式的标号,结合一个三相变压器三相绕组的联结图,对三相变压器的绕组联结方式进行详细的讲解,希望对大家有所帮助。

      时间:2019-11-02 06:18:20

    • 三相干式变压器外形尺寸及温度控制

      三相干式变压器外形尺寸

      有关三相干式变压器外形尺寸,三相干式变压器的温度控制,该变压器线圈温度多高时风机会自动启动?温度多高时会自动报警?温度多高时会引起跳闸?最高温度能达多高?

      时间:2019-07-04 15:05:45

    • 干式变压器绕组怎么接线?干式变压器绕组接线五步骤

      干式变压器绕组怎么接线?干式变压器绕组接线五步骤

      对于干式变压器绕组怎么接线的问题,你知道吗?这里介绍了干式变压器绕组接线的五个步骤,很简单,对变压器绕组接线不熟悉的朋友做个参考吧。

      时间:2018-07-09 06:11:04

    • 变压器的接线方式_变压器绕组的接线方法

      变压器的接线方式_变压器绕组的接线方法

      变压器的接线方式_变压器绕组的接线方法变压器的接线方式有哪几种,常见变压器绕组的二种接法,一是三角形接法,一是星形接法,本文介绍了变压器的联接组别的表示方法,以及

      时间:2017-07-20 18:21:47

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有