来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-02 14:29:26

变压器档位与电压关系

变压器档位升高低压侧系统电压会提高?

以10KV配电变压器为例,变压器高压侧分接开关有三个档:
Ⅰ---------10KV+5%,说明此档上变比是10.5KV/0.4KV
Ⅱ---------10KV,说明此档上变比是10KV/0.4KV
Ⅲ------ -10KV-5%,说明此档上变比是9.5KV/0.4KV

当现在变压器分接开关在Ⅱ档,低压侧电压偏底时,说明系统电压偏低,若调整到档位Ⅲ,即使供电电压从10KV降至9.5KV,也能在二次变出0.4KV电压来。

对高压侧调压的降压变压器而言,当低压侧电压偏低时,分接开关档位要向低调整;当低压侧电压偏高时,分接开关档位要向高调整,所谓“低了低调,高了高调”。

附, 农电工如何进行配电变压器档位调整?

电压合格率是衡量电能质量的主要标准之一,根据有关规定,供电电压10千伏及以下的三相供电电压不能超过额定电压的±7%,220伏电压不能超过额定电压的+7%和-10%。

由于种种原因,农村配变大多为混用变压器,加上农电的特殊性,农忙、农闲及节日期间的用电量相差悬殊,造成配变输出电压忽高忽低,而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响。

如何确保供电电压的合格率?调节农村配变分接开关位置是解决问题的办法之一。

农村配变一般为小型变压器,大多属于无载调压,共有3个档位可供调压,通过改变分接开关的动触点的位置来改变变压器的匝数,从而改变输出电压。常用农村配变一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。

配电变压器分接开关的Ⅰ档为10.5千伏,Ⅱ档为10千伏,Ⅲ档为9.5千伏,正常工作档位在Ⅱ档。

工作人员在调整分接开关位置时,首先必须熟悉分接开关的结构和调压原理,然后才能进行操作。具体操作步骤如下:

1.停电:断开低压侧负荷,在全部断开低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落保险,然后做好必要的安全措施。

2.拧开变压器上的分接开关的档位盖,打开档位定位销。 来自:电工技术之家

3.调整档位,根据输出电压的高低,调整分接开关到相应档位,并来回转动几下,以增加动静触头接触的可靠性。

①当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅱ档调整到Ⅲ档。

②当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅱ档调整到Ⅰ档。

4.调整好档位后,用直流电桥测各相绕组直流电阻值,看各相之间电阻是否平衡。此项工作须细致进行,若各相之间电阻相差大于2%,可能是档位的动静触头接触不好或没有调好档位位置,必须重新调整。否则,运行后动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。因此,只有各相之间电阻值不超过2%时方可认为调整合格,然后才能使变压器投入运行。

    变压器档位与电压关系相关的文章
    • 断路器断开空载变压器的过电压限制

      断路器断开空载变压器的过电压限制

      断路器断开空载变压器的过电压限制的方法,切空载变过电压产生原理,包括直流过电压的产生原理,切空载变截流过电压中的重燃,切空载变截流过电压计算,限制截流过电压的措施等。

      时间:2019-12-19 09:56:19

    • 配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤,在调节分接开关时,需要先停电,调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则。

      时间:2019-12-19 09:46:08

    • 变压器额定电压正常值是多少

      变压器额定电压正常值是多少

      变压器额定电压的正常值,对整流变压器进行雷电冲击耐压试验时,A相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅰ位置,B相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅱ位置。

      时间:2019-12-19 09:19:10

    • 变压器过电压的概念与分类

      变压器过电压的概念与分类

      变压器过电压的概念与分类,变压器运行时,电压超过它的最大允许工作电压,称为变压器的过电压,过电压可分为大气过电压和操作过电压两种,两种不同类型过电压产生的原因。

      时间:2019-12-18 09:51:37

    • 变压器的名词解释_电压变压器的定义

      变压器的名词解释,电压变压器的定义

      有关变压器的名词解释,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈,以及电力变压器的定义。

      时间:2019-11-29 06:31:53

    • 电力变压器电压比与极性及组别的试验

      电力变压器电压比与极性及组别的试验

      电力变压器电压比与极性及组别的试验方法,详细介绍了变压器极性组别和电压比试验的目的和意义,变压器极性组别和电压比试验方法,注意事项和结果分析等。

      时间:2019-11-24 08:03:44

    • 根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

      根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

      如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。

      时间:2019-07-14 19:37:45

    • 求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀

      求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀

      分享一个实用的电工口诀,已知变压器的额定容量,来计算变压器的电压等级侧的额定电流的大小。电工天下小编分享一个电工口诀,一个求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀,供大家学习参考。

      时间:2019-07-13 11:03:21

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有