一、变压器档位电压计算

高压侧是正反调压,中压是线性调压。

变压器变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出电压也就不一样。

根据电网电压,看哪个档位合适。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。

主要功能:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。

按用途分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。

电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。 来自:电工技术之家

高压侧是正反调压,中压是线性调压。变压器变比:高/中/低=120/35/10,输入点不一样,输出电压也就不一样。根据电网电压,看哪个档位合适。

二、变压器档位与电压问题

10KV电力系统,降压变压器一般有1.2.3.4.5.这几个档位。

如果变压器是3挡的,二次侧输出电压低了,把电压调高点,是不是档位应该向1挡或者2挡调节。

低了低调,高了高调?可以这样理解吗?

解答:

调节变压器档位要电试,不懂最好不要调。

不同的变压器档位不一定相同,有1、2档高的,也有1、2档低的,这得看变压器铭牌,铭牌上标有的,看清楚了再调。

变压器的档位其实可以理解为变压器的变压比,举例;铭牌上1档11k/400,2档10.5k/400,3档10k/400,4档9.5k/400,5档9k/400的变压器。平常高压10kv电压正常的,档位一般在3档。当次级电压过低时,想调到正常的400v,就要把档位调到4档或5档,而不是1档2档。

三、变压器为什么要有档位? 一般运行在额定电压不行么?

是改变接线方式,而是改变不同的档位。

一、如果变压器是无励磁调压(俗称无载调压):
1、比如有一台10kV输入,400V输出的配电变压器。总归希望输出电压稳定在400V(实际是380V)。此时高压10kV方,一般分接开关有三档,比额定电压高5%的10500V(一档)、额定电压10000V(二档)和比额定电压低5%的9500V(三档)。

2、如果这时电网电压正好是10000V,你就把分接位置放在额定位置(二档)就可以了。 来自:电工技术之家

3、如果变压器离前面的变压器距离比较近,你的变压器输入电压可能大于10000V或更多,或接近10500V。你就应该把分接位置放在一档,基本能使输出电压维持在400V。反之放在三档。

4、无励磁调压的变压器,要调整档位很麻烦(高低压都要断电),所以一般情况很少动,变压器安装时,视当时电网电压情况而将档位就固定在哪个档位了。

二、如果变压器带有载调压分接开关

1、一般是设定为自动调压,不论是电网电压波动或负载发生变化而引起的低压输出电压的波动,他都能使输出电压尽可能的维持在400V。

2、通常有载调压的变压器,用于要求电压精度比较高的场所。

    变压器档位电压计算相关的文章
    • 断路器断开空载变压器的过电压限制

      断路器断开空载变压器的过电压限制

      断路器断开空载变压器的过电压限制的方法,切空载变过电压产生原理,包括直流过电压的产生原理,切空载变截流过电压中的重燃,切空载变截流过电压计算,限制截流过电压的措施等。

      时间:2019-12-19 09:56:19

    • 变压器电流波形参数的分类与计算方法

      变压器电流波形参数的分类与计算方法

      有关变压器电流波形参数的分类与计算方法,变压器原边电流波形的三个参数:平均电流、有效值电流、峰值电流,电源变压器电流平均值=输出功率/效率*VS。

      时间:2019-12-19 09:46:56

    • 配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤,在调节分接开关时,需要先停电,调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则。

      时间:2019-12-19 09:46:08

    • 变压器额定电压正常值是多少

      变压器额定电压正常值是多少

      变压器额定电压的正常值,对整流变压器进行雷电冲击耐压试验时,A相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅰ位置,B相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅱ位置。

      时间:2019-12-19 09:19:10

    • 如何计算变压器高低压电流?快速估算法与线性系统数法

      如何计算变压器高低压电流?快速估算法与线性系统数法

      有关变压器高低压电流的计算方法,分为快速估算法、线性系数法与最大电流的计算方法等,变压器低压侧电流值的计算公式及方法等。

      时间:2019-12-18 09:54:17

    • 变压器过电压的概念与分类

      变压器过电压的概念与分类

      变压器过电压的概念与分类,变压器运行时,电压超过它的最大允许工作电压,称为变压器的过电压,过电压可分为大气过电压和操作过电压两种,两种不同类型过电压产生的原因。

      时间:2019-12-18 09:51:37

    • 变压器损耗特征及变压器损耗的计算公式

      变压器损耗特征及变压器损耗的计算公式

      有关变压器损耗特征及变压器损耗的计算公式, 变压器损耗的计算包括有功损耗、无功损耗、综合功率损耗,变压器损耗的特征,以及变压器节能技术的应用。

      时间:2019-12-18 09:26:51

    • 变压器的名词解释_电压变压器的定义

      变压器的名词解释,电压变压器的定义

      有关变压器的名词解释,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈,以及电力变压器的定义。

      时间:2019-11-29 06:31:53

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有