250kva变压器的负载量是多大

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-01 08:32:26

250kva变压器的负载量

250KVA的变压器,最大能够负荷多大KW的电量?

250KVA的变压器的最大负载多少KW?或者,最大输出电流多少安培?如果这样问,那么回答你,最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。

最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,因为,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么,比如全部是白炽灯,或者电阻丝之类的纯电阻设备,变压器理论上可以承载250KW的负载,实际使用时,因为,有供电线路上的无功功率存在,所以,需要打折。

250kVA指的是变压器的视在功率(S),而并非有功功率(P);由于变压器电路中存在励磁的电感、包括用电设备的励磁电流,所以变压器还要占用一部分无功功率(Q).它们三者之间的关系是:S²=P²+Q²,即构成功率三角形。 来自:电工技术之家

在此直角三角形中,S为斜边,因此有功功率P从数值上肯定小于250kW;按照变压器一般额定功率因数cosφe=0.85计算,P=Scosφe=250×0.85=212.5(kW).

实际最大可以承受的有功功率P的大小,由实际的功率因数决定;cosφ越大,变压器所能承受的有功功率越大,反之越小.所以变压器能够承载的负荷的大小,可用变压器的电流来决定:因为S=√3UI,和cosφ无关,250kVA的变压器,400V侧的最大允许电流为I=250/(√3×400)=360A.——400V侧即用电负荷的低压侧,也就是我们常说的380V侧,电源电压一般要比用电系统电压高出5%,以补充线路上的电压损失,380×(1+5%)=400.

由此看来,变压器低压侧额定电流为360A,当电流达到400A时,变压器将会发生过负荷运行.但变压器一般允许短时间超过额定负荷,此时过负荷倍数为400/360=1.111,可以坚持运行数个小时,但一定要把变压器本身的冷却措施做好,防止过热烧毁变压器。

另外变压器如果设置有过负荷保护,保护动作于报警或者跳闸,但保护动作值一般为(1.1.5)Ie,即额定电流的1.2—1.5倍,此时的电流值尚不能达到保护动作值,所以不会跳闸;但动作于信号报警时,有时采用1.1Ie,此时报警装置可能会报警,提醒变压器超负荷运行.

    250kva变压器的负载量相关的文章
    • 旋转变压器的应用特点有哪些?

      旋转变压器的应用特点有哪些?

      旋转变压器的简单应用,以及旋转变压器的应用特点有哪些?本文从五个方面介绍了旋转变压器的应用特点,供大家学习参考。

      时间:2020-01-12 20:17:06

    • 油浸式变压器结构图以及组成部件说明

      油浸式变压器结构图以及组成部件说明

      有关油浸式变压器结构图以及组成部件,油浸式变压器一般安装在单独的变压器室内,油浸式变压器采用全充油的密封型,一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV,或20KV/220KV。

      时间:2020-01-08 21:53:11

    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    • 变压器的结构与原理图解(图文)

      变压器的结构与原理图解(图文)

      变压器的内部结构比复杂,但就其结构组成来说,变压器的基本结构部件是铁心和绕组,这二个主要部件组成了变压器的器身,不同类型的变压器,还会有绝缘套管,储油柜、气体继电器和安全气道等附件。

      时间:2020-01-08 21:46:13

    • 电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      电力变压器气味与颜色异常的常见问题

      有关电力变压器气味与颜色异常的常见问题,变压器油与器件等的气味和颜色的变化,冷却风扇、油泵烧毁会发出烧焦气味,套管因为污损产生电晕、闪络放电现象等。

      时间:2020-01-08 16:48:55

    • 变压器本体受潮处理方法,离线处理变压器干燥

      变压器本体受潮处理方法,离线处理变压器干燥

      变压器本体受潮的处理方法,离线处理变压器干燥的基本方法,加热升温和排潮,排潮方法分为抽真空和不抽真空2种。

      时间:2020-01-03 11:22:00

    • 三圈变压器参数的数值列表

      三圈变压器参数的数值列表

      三圈变压器参数的数值列表,包括变压器容量、变压器接线方式、变压器变比、TA接线外部变换方式、一次接线10kV侧双分支等,一起来了解下。

      时间:2020-01-03 11:19:27

    • 配电变压器投运前如何做现场检测

      配电变压器投运前如何做现场检测

      配电变压器投运前的现场检测项目,包括变压器外表的检查,测量变压器绝缘,测量绕组连同套管的直流电阻,熔断件的保护检查等,运行前务必做好配电变压器的全面检查工作。

      时间:2020-01-03 11:16:53

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有