什么是发电机灭磁,发电机灭磁的三种方式
来源:电工天下时间:2020-05-19 09:51:49 作者:老电工手机版>>
有关发电机灭磁的方式,正常停机是采用逆变灭磁,及灭磁开关会等待灭磁后才跳开,事故情况下采用非线性电阻灭磁,常用的灭磁方法有三种:线性电阻灭磁、非线性灭磁、碳化硅灭磁。
发电机的灭磁方式
正常停机是采用逆变灭磁,及灭磁开关会等待灭磁后才跳开。
事故情况下灭磁开关会马上跳开,但同时会接通非线性电阻的回路接点。
综上:正常停机是采用逆变灭磁,事故情况下采用非线性电阻灭磁。
1、发电机的灭磁方法
发电机灭磁是将发电机励磁电源切除再通过一定的方式来消除残余的磁场从而达到消除发电机电压的目的,目前常用的灭磁方法有三种:线性电阻灭磁(目前用得比较多)、非线性灭磁、碳化硅灭磁。
2、发电机灭磁开关的作用
灭磁开关的作用是接通和切断励磁电流用的,同时断开时接通灭磁电阻投入灭磁回路,防止过电压的。来自:电工天下
原理:发电机停机断开发电机出口开关时,由于原先还带有一些负荷,此时转子还供有比空载励是流还大的工作电流,当开关断开时,所有的励磁电流及由于外界负荷的断开引起的汽轮机转速的升高,这两部分全部都用来建立电压,使发电机的电压高于额定电压,当不投入灭磁开关时发电机将出现过电压,使绕组发生电击穿。
相关文章
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解
发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分
有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型
有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么
有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类
有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图
有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39
- 上一篇:油浸式变压器结构图以及组成部件说明
- 下一篇:变压器空载电流与电压的检测方法