变压器空载电流与电压的检测方法
来源:电工天下时间:2020-08-12 10:25:40 作者:老电工手机版>>
有关变压器空载电流与电压的检测方法,变压器空载电流的检测方法,包括间接测量法与直接测量法,变压器空载电压的检测,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值。
一、变压器空载电流的检测方法
1、间接测量法
在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍空载。把万用表拨至交流电压挡,加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U, 用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
2、直接测量法
将次级 绕组 开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。来自:电工技术之家
当初级绕组的插头 220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值,此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。
电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。 超出太多,则说明变压器有短路性故障。
二、变压器空载电压的检测方法
将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、 U22、 U23、 U24)应符合,允许误差范围为:
带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%,高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%。
相关文章
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因
在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
- 上一篇:什么是发电机灭磁,发电机灭磁的三种方式
- 下一篇:变压器输出功率与磁芯尺寸的计算方法