110KV配电变压器的型式选择与使用说明
来源:电工天下时间:2020-02-22 17:14:44 作者:老电工手机版>>
110KV配电变压器的型式选择与使用,包括油浸式和干式配电变压器,单相配电变压器的应用说明,以及210KV变电所配电变压器负载的选择方法,因地制宜选择配电变压器。
1 10KV配电变压器的型式选择
1. 1 油浸式和干式配电变压器
油浸式变压器的价格便宜,关键部件全部密封在变压器油中,其绝缘和冷却效果好,适应能力强,在配电网中应用广泛。
其缺点是变压器油具有可燃性,防火要求高,用于变电所(用于10KV以及以下电源经配电变压器降压后对设备供电,亦及配电室)需单独设立配电变压器室,占地面积大;抗短路能力差;如果密封不良渗漏油严重,影响设备运行,同时污染环境;绝缘按A级绝缘设计、制造,耐温等级低;充油设备需定期检查、维护。
干式配电变压器占地面积小,可以与SF6断路器及真空开关设备同室布置,抗过载能力强,阻燃性好,可选耐温等级高,抗短路能力强,免维护,在变电所应用广泛。
其缺点是:对环境要求高,密封性差,不宜在室外使用;价格偏高;比同等级的油浸式配电变压器损耗较大;维修不方便;如果损坏或电源故障冷却效果差。
根据其特点、设计规范和运行经验,油浸式配电变压器主要适用于杆上架设、箱式变压器和单独设立配电变压器室的配电式与配电所;干式配电变压器主要适用于室内配电。
1.2 单相配电变压器的应用
单相配电变压器体积小,可单杆架设,很容易深入负荷中心供电;单相配电变压器本身损耗低,又因为可靠近居民端供电,大大减少了低压线路的损耗;由于单相配电变压器出现为3根(不同于三线四线),节约了低压线路的投资成本。因此,单相配电变压器符合小容量密布点的指导思想,近几年来在配电网的已广泛使用,主要用于城市居住区、别墅区、路灯和农村小范围相对集中居住地区。
但是由于单相配电变压器容量小,只能单相输出等因素,在小动力零散分布地区和城市多层、高层建筑密集的小区不能合理、经济的使用。
210KV变电所配电变压器负载的选择
10KV变电所主要变压器容量的选择,除了要计算负载容量外,还应确定配电变压器的负荷率。配电变压器的负荷率是影响配电变压器容量、台数和电网结构的重要参数,其值为
T=变压器最大负荷(kv·A)/变压器额定容量(kv·A)·100%。 来自:电工技术之家
目前对负荷率T的取值有两种不同的观点和做法。一种认为T值越大好,取负荷率;另一种相反,认为T值小好,取低负荷率。T的具体取值和变电所变压器台数N有关。
关于高负荷率。当N为2时,T为65%左右;当N为3时,T为87%左右;当N为4时,T为100%左右。取高负荷率是根据配电变压器负荷能力中的绝缘老化理论,允许配电变压器短时间过负荷而不会影响到配电变压器的使用寿命。大体上过负荷1.3倍,延续时间2小时。
这种取值按“N-1”准则,在最高负荷时,当变电所有1台配电变压器故障停运,其余配电变压器必须承担全部负荷而过载运行,过负荷率1.3。
关于低负荷率。当N为2时,T为50%左右;当N为3时,T为67%;当N为4时,T为75%左右。这种观点与高负荷率截然不同。在最高负荷时,当变电所有1台配电变压器故障停运(“N-1”)时,剩余配电变压器可以承担全部负载而不过负荷。
两种负载率的选择都有其合理的地方,主要差别有以下几点:
(1)选择高负荷率的电网投资比选低负荷率节省。低负荷率带电网配电变压器容量选择较大,相应配套的一、二次设备参数等级增加,必然带来投资增加,运营成本增大。但选择低负荷率时,可以更合理配置接线方式,配电变压器增容周期也较长。
(2)低负荷率电网的可靠性禾安全性高于高负荷率电网。高负荷率电网虽然也能满足“N-1”的要求,但是设备超载对电网安全稳定运行不利,通过其他变电所转移负荷的方式不一定可行。
(3)配电变压器低取负荷率可以简化网络接线,减少联络线路数量,对简化继电保护和自动装置有利。
3、因地制宜选择配电变压器
在江苏省建设厅和经贸委颁布的《35KV以及以下端变电所(配电房)建设标准》(DGJ32/14--2005)中,关于变压器台数、容量有下列规定:
第3.1.4条:变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。应符合下列条件之一时,宜装设2台及以上变压器:具有一级或二级负荷;季节性负荷变化较大;集中负荷较大。
第3.3.1条:装有2台以及上主变压器的变电所,当断开1台时,其余变压器容量应满足一级及二级负荷用电。其余变压器容量不宜小于总负荷60%
目前,城市住宅小区大都满足地3.1.4条规定,建设10KV变电所时,应考虑装设2台以上变压器。地3.3.1条规定中,对配电变压器容量选择标准是比较低的。当然,标准是强制执行标准,该要求是必须达到的最低标准。
当变电所在建筑物内部,以及对防火防爆有特殊要求,或占地面积较小无法单独设立配电变压器的,应选用干式配电变压器。在选用干式配电变压器时,冷却方式采用自然空气循环和强迫空气循环(带冷却风机)。正常条件下,自然空气冷却时,配电变压器连续运行,配电变压器可以持续输出150%额定容量。
选用干式配电变压器,变电所主变压器选择容量时,可以根据高负荷率的方案选取。2台主变压器(N-2),负荷率取65%(T=65%),低压采用单母线分段接线方式;3台主变压器时(N=3),负荷率取87%(T=87%),低压应采用单母线四分段接线方式。
应当选用箱式变电站,或当变电所为独立设置时,可以设立单独的配电变压器室。对防爆防火没有特殊要求时,可采用油浸式变压器(S11型或非晶合变压器)
选用油浸式配电变压器,变电器价格低,空载损耗也比较小,但过载能力较差。主变压器选择容量时,可以根据低负荷率的方案选取。2台主变压器时(N=2),负荷率取50%(T=50%,低压采用单母线分段接线方式);3台主变压器时(N=3),负荷率取67%(T=67%,低压采用单母线四分段接线方式)。
对于线路或变电所单台变压器的选择,也应根据负荷特性和现有低损耗配电变压器的特点,结合负荷增长情况,通过计算和经济技术比较(考虑增容投资、新增布点的实际难度),选择稍大容量等级的配电变压器也是有利于安全、可靠和经济运行的。
相关文章
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图
分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式
有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论
变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求
有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
配电变压器容量的计算方法
有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
时间:2020-08-04 09:47:31
- 上一篇:电力变压器的极性试验的方法图解
- 下一篇:220kV有载电力变压器的技术参数说明