高压配电室巡视检查制度及巡视内容
来源:电工天下时间:2016-03-23 09:19:06 作者:老电工手机版>>
高压配电室巡视检查制度及巡视内容
一、高压配电室每天由白班巡视一次,上正常班的高压配电室工作日巡视,并做巡视记录。
二、高压配电室处在高峰负荷时,应检查电气设备是否过负荷,各连接点有无严重发热现象。
配电室巡视内容:
1、在雨季期间检查配电室有无漏水现象,电缆沟是否进水,瓷绝缘有无闪络放电现象 。
2、电气设备如果存在缺陷或过负荷时应适当增加巡视次数。
3、观察油标,看少油开关是否有缺油和漏油现象。
4、盘面各种仪表是否有损坏,灵敏度、准确性和清洁情况是否良好。
5、继电保护部份有无损坏和误动作现象。
6、各盘隔离刀闸触点连接时是否良好。
7、操作机构是否灵活,有无缺油和损坏现象。
8、所有瓷绝缘部份有无掉瓷、裂纹、破碎以及闪络放电现象。
9、巡视检查通过人的感觉器官,仔细分析,发现问题要及时处理并做好记录,对重大问题及时报告。
10、遇有恶劣天气时,如:大雨、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等对室内外电气设备进行特殊巡视。
相关文章
怎么检查变压器的同名端?
有关变压器的知识,用什么办法来检查变压器的同名端,可用的方法不止一种,比如可以从线圈的绕向结构来判定,还可以用直流稳态过程来判定,下面具体来了解下。
时间:2022-04-09 08:06:30
变压器的日常巡视检查与定期试验检修
有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项
有关箱式变压器的使用问题,介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
时间:2020-08-05 11:28:13
箱式变压器的日常巡视项目
有关箱式变压器的日常巡视问题,对于电工操作人员来说一定要重视起来,以确何变压器的持续稳定运行,这里总结了箱式变压器的6个日常巡视项目,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:20:33
箱式变压器的日常维护检查项目
有关箱式变压器的维修检修知识,为保证箱式变压器的正常使用,日常的维护检查是必不可少的,这里总结了9条箱式变压器的维护检查项目,供大家参考。
时间:2020-08-04 11:19:26
电动机运行中断路器跳闸检查项目总结
有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:03:25
变压器声音异常的检查经验总结
当变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。
时间:2019-12-18 06:40:02
变压器日常巡视检查项目
有关变压器的巡视检查项目,在变压器的运行过程中,做好变压器的日常巡视检查工作,是保证变压器正常运行的关键,这里总结了变压器巡视时的五个检查项目,包括变压器的油位、温度,冷却系统是否正常等。
时间:2019-11-24 09:52:20
- 上一篇:电力变压器巡视检查制度的主要内容
- 下一篇:变压器耐压试验测试的主要内容