电机按钮互锁正反转控制的电路图与工作原理
来源:电工天下时间:2022-06-24 14:36:42 作者:老电工手机版>>
按钮互锁的正反转控制电路动作原理,与接触器互锁的电击正反转控制电路原理基本相似。
电机按钮互锁正反转控制电路图
其控制电路,如下图:
但由于采用了复合按钮,当按下反转按钮SB3时,使接在正转控制电路中的SB2常团触头先断开,正转接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开,电动机M断电;接着反转按钮SB2的常开触头鬲合,使反转接触器KM2的线圈获电,KM2主触头闭合,电动机反转。
既保证了正反转接触器KMI和KM2不会同时接通电源,又可不按停止按钮SB1而直接按反转按钮SB2进行反转启动。同理,由反转按钮转换成正转运行的情况,也只要直接按正转按钮即可。
这种电机正反转电路的优点是操作方便,缺点是容易产生短路故障。如正转接触器主触头发生故障,熔焊分断不开时,若按反转按钮进行切换,则会产生短路故障,因此单用按钮互锁的控制电路还不太安全可靠。
一例电机正反转控制电路的实物接线图
有关电机正反转控制的接线图,在电路中实现电机的正转与反转,需要对调电源的相序,称为换相,究竟应该怎么来接线,这里分享一例电机正反转控制电路的实物接线图,供大家参考。
电机正反转控制原理图与接线图
有关电机正反转控制的原理图与接线图,三相异步电动机的正转与反转工作原理,电机正反转控制电路中交流接触器联锁触头KM1与KM2的作用。
三相电机正反转控制电路图及原理
本文介绍了三相电机实现正反转控制的电路图,通过多个电气原理图来讲解电机正反转控制的执行过程,整个正反转控制电路图中,涉及到断路器、正转接触器与反转接触器等元件。
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
单相电动机正反转接线,记住几个关键点
一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图
不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转
倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31