三相电机主电路实现顺序控制的方法及电路图
来源:电工天下时间:2019-11-27 06:15:59 作者:老电工手机版>>
有关三相电机主电路实现顺序控制的电路图,主电路实现电动机顺序控制的线路,电动机M2的主电路接在接触器KMI主触头的下面,保证接触器KM1主触头闭合。
三相电机顺序控制电路图
在装有多台电动机的生产机械上,各电动机所起的作用是不相同的,有时需按一定的顺序启动,才能保证操作过程的合理性和工作的安全可靠。
例如:M7120型平面磨床要求一台电动机启动后另一台电动机才能启动的控制方式,叫做电动机的顺序控制。下面介绍两种常用的顺序控制线路中的主电路实现顺序控制。
如下图,为主电路实现电动机顺序控制的线路。
特点,电动机M2的主电路接在接触器KMI主触头的下面,保证了当接触器KM1主触头闭合,电动机Ml启动运转后,M2才可能接通电源运转。
三相电机主电路实现顺序控制电路工作原理:先合上电源开关SQ。
按下SB1→接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M1启动连续运转、按下SB2→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合、KM2主触头闭合→电动机M2启动连续运转。
M1、M2停止:按下SB3→控制电路失去电能→接触器KM1、KM2主触头分断→KM1、KM2失去电能停止转动。
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转
倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图
有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解
在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11