三相电动机控制电路如何实现顺序控制?
来源:电工天下时间:2019-11-27 06:15:11 作者:老电工手机版>>
有关三相电动机控制电路实现顺序控制的电路接线图,该线路的工作原理,控制线路的特点,电动机M2的控制电路中串接了接触器KM1的动合辅助触头,控制电路实现顺序控制的实现方法。
三相电动机控制电路实现顺序控制
下图(a)所示为三相电动机控制电路实现顺序控制电路的线路图。
控制线路的特点:电动机M2的控制电路先与接触器KM1的线圈并接后再与KM1的自锁触头串接,保证了电动机M1启动后,M2才能启动的顺序控制要求。
线路的工作原理:先合上电源开关SQ:
按下按钮开关SB1→接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M1启动连续运转→再按下SB2→接触器KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2主触头闭合→电动机M2启动连续运转。
M1、M2电动机同时转动:按下SB3→控制电路断电→接触器KM1、KM2主触头分断→电动机M1、M2同时停止转动。
上图(b)所示控制线路的特点是:电动机M2的控制电路中串接了接触器KM1的动合辅助触头。
只要M1不启动,即使按下了SB21,由于KM1的动合辅助触头未闭合,KM2线圈也不能通电,从而保证了M1启动后,M2才能启动的控制要求。线路中停止按钮SB12控制两台电动机同时停止,SB22控制M2的独立停止。
上图(c)所示控制线路,是在图(b)线路中,在SB12的两端并联了接触器KM2的动合辅助触头,从而实现M1启动后,M2才能启动,而M2停止后,M1才能停止的控制要求,及M1、M2是顺序启动,逆序停止。
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转
倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图
有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解
在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11