大功率电机采用星三角启动的原因分析
来源:电工天下时间:2019-11-24 08:04:58 作者:老电工手机版>>
大功率电机为何采用星三角启动,可以减少对电网(供电变压器)和电机端机械负载的冲击,星三角降压启动用于电机空载或是轻载启动,星形和三角形接法工作电流的差别分析。
大功率电机采用星三角启动的原因
减少对电网(供电变压器)和电机端机械负载的冲击,如果不考虑后者如果电机容量小于变压器容量的30%可以直接启动的,直接启动的综合能耗要小于降压启动。
“11KW的电机三角形接法的电流24A正常吗?额定是22A,还有请问22A是针对星形的还是三角形的”电流偏大了,要将低电机做功否则长此对电机不利。
一般4KW以下用星形,往上用三角形。
星三角降压启动用于电机空载或是轻载启动,启动电机功率不大于132KW,主要是针对三角形连接的电机才可以实用,启动力矩不超过额定转矩的40%,否则就不能使用星三角降压启动了,如重载启动电机是不能使用星三角降压启动的,星三角的实质就是电机的绕组接线从电机接线盒内转移到电柜内的电源接触器和三角形接触器星形接触器,如果使用星三角降压启动时电源接触器和星形接触器动作,此时电机就接成星形,每相绕组通过220V的电压,所以启动电流是三角形全压启动的1/3,启动完成后星形接触器断开,三角形接触器闭合,此时电动机正常运行,绕组电压为380V,
但量过电流,三角形的才24A,星形的是40几A,还有11KW的电机三角形接法的电流24A正常吗?额定是22A,还有请问22A是针对星形的还是三角形的?
星形时处于启动状态,还没有完全启动起来,启动电流比较大,启动时间短,所以40A启动电流正常,11KW电机工作电流达到24A就有点过载了,不是很正常,最好在额定电流以下工作比较好。22A电流是针对三角形连接的。
那同一只电机,星形和三角形接法工作电流有什么差别?是不是星形接法是三角形接法线电流的三分之一呢?还有这个功率和电流是怎么算的?
区别:若绕组使用的额定电流是220V,使用380V三相电情况下,就必须接成星形,如果接成三角形后电机马上就要烧了。当然你的电机绕组是380V,应该是要接成三角形的,你接成星形通220V电压,负载转矩低于电机额定转矩40%,电机可以正常运行,只是速度略微有点慢,如果负载转矩大于额定转矩40以上,电机就会堵转,导致电机过流烧坏,可以按照P(功率)=1.732UIcos@。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
单相电动机的启动装置分类
有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
- 上一篇:电机星三角降压启动的问题剖析
- 下一篇:【图】星三角启动改进版的电路图与接线方法