三相交流电动机绕组的几种检查方法
来源:电工天下时间:2019-11-21 10:15:45 作者:老电工手机版>>
三相交流电动机绕组如何检查,检验的主要项目有外表检查、短路检查、耐压试验等,提前发现重换绕组修理过程中的问题,以确保电机的修理质量,电动机绕组检查定期执行。
三相交流电动机绕组的检查方法
注意,在电机重换绕组的嵌线和接线工作完成后必须进行部分质量项目的检验,可以提前发现重换绕组修理过程中的问题,以确保电机的修理质量。
检验的主要项目有外表检查、短路检查、耐压试验等。
三相交流电动机绕组的检查方法:
1、外表检查
首先,检查绕组两端伸出的长短是否一致;喇叭口是否过大或过小,过大或过小对电机的正常运行都是不利的。
通常三相交流电机定子绕组端部内圆应适当略大于定子铁心内径,绕组端部外圆则应略小于定子铁心外径。
其次,还应检查槽底绝缘是否有破裂处;槽口绝缘是否将槽中导线全部包折好;端部相间绝缘是否均垫到位等。
最后,则应检查槽楔的长短是否符合要求,槽楔是否有高出槽口的部分和在槽内有无松动现象等。
2、电阻测量
用电桥分别检测三相绕组的直流电阻,看其是否符合原绕组的电阻值,以及三相绕组的电阻是否平衡。从而可以检查重换绕组的匝数、接法是否正确,线端焊接是否牢固等。
3、极性检查
用指南针法检查绕组极性较为容易且准确。
采用这种方法检查时,一般均为逐相进行,先依次通以低压直流电并将指南针贴近铁心内圆,然后沿圆周移动一圈后看测得的电机绕组极数和极性是否正确。若发现指南针摇摆不定或极性不是按南北极交替分布时,则绕组在连接时肯定存在错误。
4、短路检查
对重换绕组进行短路检查可用短路侦查器或将电机装起来作空载试运行。若发现有短路故障此时返修就比较容易,因为整个电机绕组尚未进行浸漆烘干的绝缘处理。
5、耐压试验
由于重换绕组在嵌线、接线过程中均可能发生绝缘损坏的情况,因此,当绕组在经过上述工序和未进行绝缘处理前,都应按要求对绕组的对地绝缘和相间绝缘作耐压试验,以检定绕组绝缘的好坏。
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50