发电机转子绕组两点接地如何处理?
来源:电工天下时间:2019-12-17 10:14:33 作者:老电工手机版>>
本文介绍了发电机转子绕组两点接地的危害,发电机励磁绕组发生两点接地,绕组部分短接,定子电流可能会急剧上升,引起机组振动,使轴系和汽轮机磁化等。
发电机转子绕组两点接地
1、发电机励磁绕组发生两点接地之后,绕组部分被短接,使得绕组直流电阻变小,励磁电流增大;若短路匝数较多,会使发电机磁路中主磁通减少,使得机组向外输出的感性无功减少,引起机端出口电压下降,同时定子电流可能会急剧上升。
2、由于绕组短接的磁极磁通势减小,而其他磁极的磁通势则未改变,转子磁通的对称性受到破坏,转子上出现了径向的电磁力,因此引起机组的振动。
振动的程度与励磁电流的大小及短接线圈的多少有关,在多极水轮机上振动尤其严重。此外,汽轮发电机励磁回路两点接地,还可能使轴系和汽轮机磁化。
3、当转子发生两点接地之后,两点之间构成回路,一部分励磁绕组被短接,两点接地之间将流过很大的短路电流,电流产生的电弧可能会烧坏励磁绕组及转子本体,甚至引发火灾。
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
- 上一篇:三相异步电动机绕组接错的几种情况
- 下一篇:变压器绕组中极性与标志的辨别方法