三相异步电动机电气制动控制的原理
来源:电工天下时间:2019-11-05 15:50:47 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机电气制动控制的原理,三相异步电动机的电气制动方法分为:反接制动控制、能耗制动,这里介绍了反接制动控制原理、能耗制动控制原理。
三相异步电动机电气制动控制的原理
制动方法分为:反接制动控制、能耗制动两种。
关键是电动机电源相序的改变,且当转速下降接近于零时,能自动将电源切除。
反接制动控制原理:改变电动机电源相序,使定子绕组产生反向的旋转磁场,形成制动转矩要求:10kW以上电动机的定子电路中串入反接制动电阻,转速接近于零时,及时切断反相序电源,防止反向再起动。
工作原理:电动机正常运转时,KM1通电吸合,KS的常开触点闭合,为反接制动作准备。
按下停止按钮SB1,KM1断电,电动机定子绕组脱离三相电源,电动机因惯性仍以很高速度旋转,KS常开触点仍保持闭合,将SB1按到底,使SB1常开触点闭合,KM2通电并自锁,电动机定子串接电阻接上反相序电源,进入反接制动状态。
电动机转速迅速下降,当电动机转速接近100r/min时,KS常开触点复位,KM2断电,电动机断电,反接制动结束。
能耗制动控制原理:电动机脱离三相交流电源后,(电工技术之家 www.dgjs123.com)在定子绕组加直流电源,以产生起阻止旋转作用的静止磁场,达到制动的目的。
主要特点:
1、消耗的能量小,其制动电流要小得多;
2、适用于电动机能量较大,要求制动平稳和制动频繁的场合;
3、能耗制动需要直流电源整流装置。
单向能耗制动控制:按速度原则控制
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路
在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?
有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么防止三相电机的烧机问题
有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
- 上一篇:异步电动机等效电路的参数与转矩公式
- 下一篇:三相异步电动机的三大基本构造是什么