星三角降压启动的多种方式
来源:电工天下时间:2019-11-22 09:22:23 作者:老电工手机版>>
有关星三角降压启动的多种方式,分为星/三角降压启动,自藕降压启动,变频器变频启动,软启动器等,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差。
星三角降压启动方式
异步电动机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用。
但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星一三角形换接起动是一种简单方便的降压起动方式,星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。
采用星三角起动时,起动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。
起动电流降低了,起动转矩也降为原来按三角形接法直接起动时的1/3。
可见,采用星三角起动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以客观存在只适用于无载或者轻载起动的场合。换句话说,由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。
此线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。区别在于,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。
而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
常见的降压启动方式:
1、星/三角降压启动。
电机绕组呈星形接法时电流小,每个绕组承受220V。呈三角形接法时电流大,每个绕组承受380V。所以先星接再三角形接法的启动方式也叫星三角降压启动。成本低,所以用得多。三相对称电路星形连接电流ia=ib=ic=u(相电压)/z(阻抗)=220v / r功率p=3u(相电压)×i(相电流)三相对称电路三角形连接电流iab=uab/r;ibc=ubc/r;ica=uca/r;(注: uab=ubc=uca=380v)功率p=3u(线电压380v)×i(相电流)
2、自藕降压启动。
利用多抽头的自藕变压器降压电压逐级升压,最后切除变压器,因为自藕变压器体积小,所以应用很广。
3、变频器变频启动。
这是很平滑的启动方式了,只是变频器动不动就四五千。非不得已用得不多。
4、软启动器。我用过两次。
5、串电阻启动没有见过。
相关文章
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A
问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
电工必备电气原理图3:星三角启动电路图
一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。
时间:2022-03-11 15:25:34
电动机星三角启动时间的计算方法
电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
时间继电器控制的星三角降压启动电路图
时间继电器控制的星三角降压启动电路图,
时间:2021-10-16 18:19:19