交流电动机绕组如何拆除?三种拆除方法
来源:电工天下时间:2015-12-04 18:25:09 作者:老电工手机版>>
交流电动机绕组的拆除方法
交流电动机绕组因经过浸漆,烘烤等处理坚硬不易拆除,拆除时可参照下列方法进行。
1、冷拆法
a)拆除槽楔:可用金属工具,如利用废钢锯条磨制成的刀片,将槽楔从中间破开取出或用压线板推出。
b)取出旧导线:可用钳子,錾子等工具,把定子绕组端部剪断,从另一端打出或用钳子把导线逐根的从槽内拉出。
拉出导线时,勿用力过猛,应按绕组顺序逐一进行,拆除线圈时应防止碰伤铁芯或拉坏槽口。
2、热拆法
a)利用烘房,烘箱或通以电流加热使绝缘软化,在热状态下,采用与冷拆法相类似的方法将线圈拆除。
加热电机时应控制温度,以线圈绝缘软化即可,温度太高会使定子矽钢片间绝缘损坏。
b)大、中型电机可用大容量的降压变压器或用交直流弧焊机加热,如果变压器或电焊机容量不够时,可一相、一组或一个线圈分别加热。
3、化学法
a)对微型电机,如不好拆除时,可试用溶剂浸泡或刷浸的化学方法拆除。
溶剂成份为:丙酮50%、甲苯45%、石蜡为5%,其调配方法为:先将石蜡加热熔化后,移开热源。加入甲苯,最后加入丙酮拌合均匀而成。
b)把电机立放泡入有盖的铁盒内,或用毛刷刷绕组的两端和槽口,然后加盖防止溶剂挥发过快,约等1-2小时即可取出拆线。
c)使用此法要注意防止明火和选用通风良好的地方,以防溶剂气体吸入人体中毒,由于溶剂价格昂贵,稍大电机不宜采用。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50