>首页 > 电工基础 > 电动机>电动机绕组接地故障现象与检查方法 正文

电动机绕组接地故障现象与检查方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-08-12 12:32:24

有关电动机绕组接地的故障现象与检查方法,机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行,检查方法有观察法、万用表检查法、兆欧表法、电流穿烧法、分组淘汰法。

电动机绕组接地故障

电机维修中出现绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,称之为绕组接地。

1、故障现象

机壳带电、控制线路失控、绕组短路发热,致使电动机无法正常运行。

2、产生原因

绕组受潮使绝缘电阻下降;电动机长期过载运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组内部损坏绝缘;重绕定子绕组时绝缘损坏碰铁心;绕组端部碰端盖机座;定、转子磨擦引起绝缘灼伤;引出线绝缘损坏与壳体相碰;过电压(如雷击)使绝缘击穿。

3、检查方法

1)观察法。

通过目测绕组端部及线槽内绝缘物观察有无损伤和焦黑的痕迹,如有就是接地点。

2)万用表检查法。

用万用表低阻档检查,读数很小,则为接地。

3)兆欧表法。

根据不同的等级选用不同的兆欧表测量每组电阻的绝缘电阻,若读数为零,则表示该项绕组接地,但对电机绝缘受潮或因事故而击穿,需依据经验判定,一般说来指针在“0”处摇摆不定时,可认为其具有一定的电阻值。

4)试灯法。

如果试灯亮,说明绕组接地,若发现某处伴有火花或冒烟,则该处为绕组接地故障点。若灯微亮则绝缘有接地击穿。若灯不亮,但测试棒接地时也出现火花,说明绕组尚未击穿,只是严重受潮。或用硬木在外壳的止口边缘轻敲,敲到某一处等一灭一亮时,说明电流时通时断,则该处就是接地点。

5)电流穿烧法。

用一台调压变压器,接上电源后,接地点很快发热,绝缘物冒烟处即为接地点。应特别注意小型电机不得超过额定电流的两倍,时间不超过半分钟;大电机为额定电流的20%-50%或逐步增大电流,到接地点刚冒烟时立即断电。

6)分组淘汰法。

对于接地点在铁芯心里面且烧灼比较厉害,烧损的铜线与铁芯熔在一起。采用的方法是把接地的一相绕组分成两半,依此类推,最后找出接地点。

    展开全文
    相关文章
    • 发电机定子绕组单相接地的危害,以及定子接地的保护措施

      发电机定子绕组单相接地的危害,以及定子接地的保护措施地

      有关发电机定子绕组单相接地的几点危害,发电机定子绕组单相接地故障时的主要危害有两点,利用零序电流构成的定子接地保护,利用零序电压构成的定子接地保护等。

      时间:2020-08-12 11:24:03

    • 三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法

      三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法

      有关三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法,分别采用万用表检查方法,低压交流电源法,快速判断三相异步电动机定子绕组的首尾端,需要的朋友参考下。

      时间:2020-08-12 11:19:40

    • 万用表如何判别三相异步电动机定子绕组首尾端?

      万用表如何判别三相异步电动机定子绕组首尾端?

      有关万用表判别三相异步电动机定子绕组首尾端的方法,判断各相绕组的两个出线端,判断首尾端,分为万用表法与低压交流电源法,用于判断三相异步电动机定子绕组首尾端。

      时间:2020-08-12 11:19:38

    • 电动机定子绕组首末端的正确判别方法

      电动机定子绕组首末端的正确判别方法

      有关电动机定子绕组首末端的判别方法,三相电动机的三相定于绕组引出线的标记遗失或首末端不明,采用小灯泡和电池、万用表和电池及利用转子剩磁和万用表进行判别。

      时间:2020-08-12 11:19:35

    • 单相调速电机绕组接线图与接线方法

      单相调速电机绕组接线图与接线方法

      单相调速电机绕组的接线图,红色表示调速绕组,绿色表示付绕组(启动绕组),M表示主绕组单相电源接入端,学习下单相调速电机绕组的接线方法。

      时间:2020-05-05 10:18:01

    • 三相异步电动机绕组接线及首末端判断方法

      三相异步电动机绕组接线及首末端判断方法

      三相异步电动机绕组接线图,以及三相异步电动机绕组的首末端判断方法,万用表找出同一相的三个绕组,然后将其中任意两相绕组串联,也可以用毫安表进行判断。

      时间:2020-05-04 13:42:10

    • 双速电动机接线图与定子绕组的连接方式

      双速电动机接线图与定子绕组的连接方式

      双速电动机的接线图,双速电动机的定子绕组的二种连接方式,通过双速电动机的控制原理图,掌握其线路的工作原理,并介绍了双速电动机的最常用接线方式。

      时间:2020-05-03 07:12:14

    • 三相异步电动机接线图及接线盒与电动机绕组的关系

      三相异步电动机接线图及接线盒与电动机绕组的关系

      有关三相异步电动机有接线图,三相异步电动机接线盒与电动机绕组的对应关系,三相异步电动机三角形接法,三相异步电动机星形接法等。

      时间:2020-05-02 21:47:39

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有