欧陆直流调速器报警指示灯的不同功能说明
来源:电工天下时间:2022-05-01 17:36:51 作者:老电工手机版>>
有关欧陆直流调速器的知识,当报警指示灯亮起时,不同的状态代表了不同的运行情况及问题,比如HEALTH(正常指示)START CONTACTOR(起动接触器)等,下面具体来了解下。
欧陆直流调速器报警指示灯功能
1、HEALTH(正常指示)
控制器通上辅助电源之后,没报警或报警复位,B8、B9、C5都处于高态,为控制器正常。与B6同属一个功能指示。灯亮为正常,灯灭为故障。
2、RUN(运行)
控制器处于运行状态,三相主电源接触器及合,与B7同属一个功能指示。灯亮为运行,灯灭为停止或故障报警。
3、START CONTACTOR(起动接触器)
灯亮为主电源接触器及合,灯灭为主电源接触器分开。
4、OVER CURRENT TRIP(过电流跳闸)
灯亮为没有报警,灯灭为出现过电流跳闸。过电流跳闸是控制器瞬间电流达到了300%,过电流跳闸原因很多,主要原因:一是电机故障,如对地短路与线圈之间的短路等,二是可控硅有损坏,三是控制器触发控制有故障等。
5、PROGRAM STOP(程序停机)
程序停机指示,与B8是同属一个功能,灯亮为控制器正常运行,灯灭为程序停机状态。
6、COAST STOP(惯性力滑行停机)
与B9同属一个功能,灯亮为控制器正常运行,灯灭为惯性滑行停机状态。
相关文章
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
220v调速器怎么正确接线
有关220v调速器的使用知识,220v调速器怎么正确接线,接线方法:红色火线接在调速开关上的进线柱子上,将蓝绿棕色3根线分别接在开关三个调速档位上,将黑色线接在电源的零线上。
时间:2022-05-01 17:50:21
220v直流电机4根线与调速器怎么接线
220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:48:54
欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置
有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:41:06
西门子直流调速器电位器的接线方法
西门子直流调速器电位器怎么进行接线,具体步骤如下:红蓝白,三根档位线,剩下的三根是二根连接在一起的,可以用万用表测量一下,一根接电容,一根接电源。
时间:2022-04-30 21:24:23
12v微型直流电机调速的控制方法详解
12v微型电机应用广泛,调速控制方法非常多,以下是介绍一种简单脉冲调速方法,电路图如下所示,12v微型直流电机调速的控制方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-30 21:22:27
- 上一篇:西门子直流调速器电位器的接线方法
- 下一篇:欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置