欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置
来源:电工天下时间:2022-05-01 17:41:06 作者:老电工手机版>>
有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。
欧陆590P直流调速器电机参数设置步骤
1、通电后,按M键直到出现DIAGNOSTS(诊断)后按向上的键,找到CONFIGURE DRIVE(配置调速器),按M键进入菜单,找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入菜单,将DISBALE(不允许)改成ENABLE(允许),此时面板灯闪烁,按E键退出;
2、按向下的键,找到NOM MOTOR VOLTS(电枢电压),按M键进入菜单,输入额定电枢电压,按E键退出;
3、按向下的键找到ARMATURE CURRENT(电枢电流),按M键进入菜单,输入额定电枢电流,按E键退出;
4、按向下的键找到FIELD CURRENT(励磁电流),按M键进入菜单,输入额定励磁电流,按E键退出;
5、找到FLD.CTRL MODE(励磁控制方式),按M键进入菜单,把VOLTAGE CONTROL(电压控制)改成CURRENT CONTROL(电流控制),按E键退出;
6、按向下的键找到SPEED FBK SELECT(速度反馈选择),注意事项:欧陆590的菜单不像西门子、ABB以及其他工控产品的常见菜单,选择想要的参数后,用程序键或者回车键来确认,而是通过选择键显示到哪个参数即已修改成功。但是,断电前如果没保存,下次开机就会回到修改前的参数。
7、继续按M进入菜单,按向上或向下键选择ARM VOLTS(电枢电压反馈)、ANALOG TACH(测速反馈)或ENCODER(编码反馈),选择反馈方式是根据所选的配件板及实际电机使用的反馈方式,然后按E退出;按向上键找到CONFIGURE ENABLE(组态有效),按M键进入,把ENABLE(允许)改成DISABLE(不允许),此时面板不再闪烁。按E一直退到底。
欧陆590需要保存参数,具体方法为:
1、参数存贮(由STANBSTILL 开始),按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面),按M键 显示BIAGNOSTICS(诊断功能)。
2、按↑键3次 显示PARAMETER SAVE (参数存贮),按M 键 显示UP TO ACTION,按↑键 显示SAVING变成FINISHEP(存贮完成),按E键2次 显示MENU LEVEL (原始界面)。
注意:当改变一次参数设定时,就必须存储一次。
至此,电机参数设置完成,其他设置如电流环自整定、参数复位、报警诊断、参数监控和控制端子接线等,全部和欧陆派克590C型直流调速器一样。
相关文章
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
220v调速器怎么正确接线
有关220v调速器的使用知识,220v调速器怎么正确接线,接线方法:红色火线接在调速开关上的进线柱子上,将蓝绿棕色3根线分别接在开关三个调速档位上,将黑色线接在电源的零线上。
时间:2022-05-01 17:50:21
220v直流电机4根线与调速器怎么接线
220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:48:54
欧陆直流调速器报警指示灯的不同功能说明
有关欧陆直流调速器的知识,当报警指示灯亮起时,不同的状态代表了不同的运行情况及问题,比如HEALTH(正常指示)START CONTACTOR(起动接触器)等,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:36:51
西门子直流调速器电位器的接线方法
西门子直流调速器电位器怎么进行接线,具体步骤如下:红蓝白,三根档位线,剩下的三根是二根连接在一起的,可以用万用表测量一下,一根接电容,一根接电源。
时间:2022-04-30 21:24:23