直流电动机的起动问题:串电阻与降电压起动
来源:电工天下时间:2019-11-13 20:57:11 作者:老电工手机版>>
有关直流电动机的起动问题,根据不同的应用场合,直流电动机的启动,可采用串电阻起动方法、降电压起动方法等,串电阻起动应用于各种中小型直流电动机中。
直流电动机的起动问题
由于电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。最大可达额定电流的15~20倍。
这一电流会使电网受到扰动、机组受到机械冲击、换向器发生火花。因此直接合闸起动只适用于功率不大于4千瓦的电动机(起动电流为额定电流的6~8倍)。
为了限制起动电流,常在电枢回路内串入专门设计的可变电阻。在起动过程中随着转速的不断升高及时逐级将各分段电阻短接,使起动电流限制在某一允许值以内。
这种起动方法称为串电阻起动,非常简单,设备轻便,广泛应用于各种中小型直流电动机中。
但由于起动过程中能量消耗大,不适于经常起动的电机和中、大型直流电动机。
但对于某些特殊需要,例如城市电车虽经常起动,为了简化设备,减轻重量和操作维修方便,通常采用串电阻起动方法。
对容量较大的直流电动机,通常采用降电压起动。即由单独的可调压直流电源对电机电枢供电,控制电源电压既可使电机平滑起动,又能实现调速。此种方法电源设备比较复杂。
相关文章
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?
问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
220v直流电机4根线与调速器怎么接线
220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:48:54
欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置
有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:41:06