三相异步电动机修理后如何做空载测试?
来源:电工天下时间:2019-12-25 10:07:07 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机修理后空载测试的要求,修理后的电机必需做空载试验,用以检查电机的装配质量、铁心质量、电机的振动和噪声、测定空载损耗等。
修理后的电机空载试验
检查电机的装配质量,铁心质量,电机的振动和噪声,测定空载损耗,空载电流大小及其平衡度等。
一、三相异步电动机的空载试验方法
1、被试电机空转20-60分,目的是使机械损耗达到稳定状态.一切正常后升压到额定电压。
2、试验过程中,要记录各相电压(U0),各相电流(I0),功率(P0)及转数。
3、任一相的空载电流与平均电流差,不得大于10%;空载电流和空载损耗的大小与出厂试验比较,不得超过10%。
4、平衡试验符合GB10068.1-88标准。
5、空载特性曲线测试:
二、三相异步电动机的空载测试注意事项
1、电源波形畸变不可超过5%。
2、各仪表指示值要同时读出,防止读数误差。
3、高压电机可用低压电源做空载试验.试后换算到额定值。
相关文章
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
导电滑环测试:信号传输性能测试方法
导电滑环作为机电系统信号及功率的传输连接部件,可以解决旋转、固定部分间的传输绞线问题,按传输介质的不同,可以分为导电滑环、气电滑环、气液滑环、光纤滑环等,在机械自动化、医疗设备、测量仪器等领域应用广泛。
时间:2022-03-02 19:48:17
电机震动的测试方法
当电机负载出现不均衡或长时间运行后,轴承损坏就会导致振动幅度逐渐变大,对电机的震动测试能有效评估电机的工作状态,以下分享电机震动的测量方法,供大家参考。
时间:2021-12-11 07:49:58
步进电机振动的测量测试方法
有关步进电机的知识,步进电机是很常见的电机,在实际生产中应用较多,那么对步进电机振动进行测量与测试,需要注意什么问题,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:28:15
三相异步电动机空载电流偏大怎么办
三相异步电动机空载电流偏大的问题,异步电动机空载电流偏大的原因与处理方法,包括电源电压偏高,转子装错,铁芯导磁性能差,轴承损坏等。
时间:2020-08-12 10:16:49
三相异步电动机空载试验损耗怎么计算?
有关三相异步电动机空载试验损耗的计算方法,包括恒定损耗Pcon、三相异步电动机空载试验风摩耗Pfw、三相异步电动机空载试验铁耗PFe等内容。
时间:2019-12-20 06:10:48
电机绕组极性如何判断?电压与电流测试法
有关电机绕组极性的判断方法,分为电压测试法与电流测试法,如果电压为零,则说明串联的两相绕组是同名端相连,否则就是异名端相连,要测两次,一起来了解下。
时间:2019-12-17 09:51:24