电动机可逆起动反接制动控制线路图详解
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-12-26 18:15:00
有关电动机可逆起动反接制动控制线路图,该控制线路由于主回路中没有限流电阻RB,只能用于容量较小的电动机,可逆起动反接制动的控制线路的参考接线步骤。
电动机可逆起动反接制动的控制线路
该控制线路由于主回路中没有限流电阻RB,所以只能用于容量较小的电动机。
图中KS—1和KS—2分别为速度继电器正反两个方向的两副常开触头,当按下SB2时,电动机正转,速度继电器的常开触头KS—2闭合,为反接制动作准备,当按下SB3时,电动机反转,速度继电器KS—1闭合,为反接制动作准备。
中间继电器KA的作用:为了防止当操作人员因工作需要而用手转动工件和主轴时,电动机带动速度继电器KS也旋转;当转速达到一定值时,速度继电器的常开触头闭合,电动机获得反向电源而反向冲动,造成工伤事故。
控制线路的工作原理:
闭合电源开关QS后按SB2,接触器KM1获电闭合并通过其自锁触头自锁,电动机M正转起动,当电动机转速高于120转/每分钟 时,KS—2闭合,为反接制动作准备。
当需要正转停止时,按SB1,接触器KM1断电释放而中间继电器KA获电吸合并自锁;KA的常开触头断开,切断KM2自锁触头的供电回路,使其不能自锁;KA的常开触头接通KM2的线圈回路,使KM2获电吸合,此时反接制动开始,当电动机的转速降至约100转/每分钟时,速度继电器KS—2断开,使 KM2断电释放,在中间继电器自锁回路中的常开触头KM2断开,使中间继电器KA也失电释放。
反转的起动及反接制动的工作原理与上述相似。来自:电工技术之家
可逆起动反接制动的控制线路之一的参考接线步骤:
1、首先,接好电源FU2及热继电器FR常闭触头,引出控制电源“1”与“2”。
2、将电源“1”接至三个线圈的一端。接触器KM1与KM2的线圈空闲端分别接至对方的常闭触头;从KM1、KM2的两个空常闭触头各引出一长一短两根线,其中两根短线接至对方的常开触头,两根长线为两个接触器各自的线圈线,其中从KM2常闭引出的长线为“KM1的线圈线”,接至SB2左侧常开接点;从KM2常闭引出的长线为“KM2的线圈线”,接至SB3左侧常开接点。
3、将KM1、KM2刚接过线的常开触头的空接点,与KA的常闭触头用导线连接,(www.dgjs123.com)并引出一根长线作为“KM1与KM2的共自锁线”接到SB2(或SB3),右侧常开接点;从KA常闭接点的空闲端点引出一根长线,接至SB1右侧常闭接点;从KA 线圈的空接点引出两短一长共三根线,短线分别接KM1、KM2未接过线的常开接点,长线作为“KA的线圈线”接至SB1左侧常开接点,将刚接过线的KM1、KM2的两个空常开接点与KA 的常开接点连接,将刚接过线的KA常开空触头与另一个KA常开触头连接,并从此点引出一长一短两根导线,其中短线与电源“2”连接,长线作为“电源线”接至SB1右侧常开(或左侧常闭)接点上。
4、从刚接过线的KA常开空接点引出一根长线接至速度继电器KS 的两个常开触头,将KS-1,KS-2的空接点与KM1、KM2的线圈线连接。此处注意KS-1与KM1线圈线连接,KS-2与KM2线圈线连接。如果KS与按钮开关较近,则将KS 的引出线接至按钮开关SB2、SB3的左侧常开接点;如果KS与接触器KM1、KM2较近,则将KS的引出线接至KM1、KM2的常开自锁触头上(与常闭触头交叉相连的一端)。
5、将SB1左侧常闭与右侧常开两接点相连接;将SB2与SB3右侧常开的两接点相连接。
6、检查所有的接线,确认无错漏后,送电试机。
相关文章
三相异步电动机控制线路有哪些?
有关三相异步电动机的常用控制线路,包括全压启动控制线路、正反转控制线路,详细介绍了点动控制、连续转动控制、短路保护、过载保护、欠压和失压保护等电动机控制线路的知识。
时间:2020-12-08 06:14:30
三相异步电动机顺序工作联锁控制原理详解
有关三相异步电动机按顺序工作时的联锁控制,包括主电路与控制电路的启动过程分析、停车过程分析,三相异步电动机的正常工作与点动的联锁控制。
时间:2020-12-08 06:14:11
三相异步电动机的启动控制电路的分类与原理
有关三相异步电动机的启动控制电路的分类,三相异步电动机的启动控制电路的工作原理,包括直接启动控制电路的三相异步电动机、降压启动控制电路的三相异步电动机等。
时间:2020-12-07 09:36:32
三相绕线式异步电动机的启动控制方式与工作原理
有关三相绕线式异步电动机的启动的控制方式,三相绕线式异步电动机的启动控制的原理,分为绕线式异步电动机转子串电阻启动、转子回路串接频敏变阻器启动控制两种。
时间:2020-12-07 09:36:28
一例电机正反转控制电路的实物接线图
有关电机正反转控制的接线图,在电路中实现电机的正转与反转,需要对调电源的相序,称为换相,究竟应该怎么来接线,这里分享一例电机正反转控制电路的实物接线图,供大家参考。
时间:2020-11-25 11:03:54
三相异步电动机按钮联锁的正反转控制原理与特点
有关三相异步电动机按钮联锁的正反转控制的工作原理,按钮联锁的正反转控制线路的优缺点,提供了电动机的正转与反转启动示意图,供大家学习参考。
时间:2020-11-12 16:40:52
电动机紧急停车电路图,提高急停控制的可靠性
电动机紧急停车电路图,以接触器为电动机开关的紧急停车控制电路,KM1为电动机的起动接触器,KM2为急停接触器,SB1为停止按钮,SB2为急停按钮等。
时间:2020-11-12 15:40:14
大功率单相电机怎么接线,附接线线路图
有关单相电机的接线图,一个大功率的单相电机应该怎么接线,在接线操作时电机的主绕组、副绕组,以及连接端子间应该怎么接线,来看一个大功率单相电机的接线图就会明白了。
时间:2020-06-14 10:27:00
- 上一篇:三相异步电动机定子绕组接线方式图解
- 下一篇:110v直流电机接线图说明