6KV高压电动机启动运行安全操作规程
来源:电工天下时间:2022-07-03 15:01:41 作者:老电工手机版>>
为了保证6KV高压电动机的安全启动运行,特制定如下的安全规程规程,供大家参考。
6KV高压电动机启动运行规程
1.对干式变压器和高压电动机,做完投运前的检查,确定无误,方可进行下一步工作。
2.启动高压电机冷却水循环泵,打开冷却水回水电磁阀,与运行值班人员协调,确定高压电机冷却系统正常工作后,进行下一步工作。
3.与运行值班人员协调,以确定其将水泵出口阀和液离耦合器全部关闭。
4.将所投电机系统10KV侧变压器出线柜上‘禁止合闸’的警示牌摘除,断开接地刀闸,将手车摇至工作位置,此时手车工作位置指示灯亮,操作控制开关合闸。此时合闸指示灯亮,变压器带电空载。
5.变压器空载5分钟后无异常,将6KV电动机系统柜上所有‘禁止合闸’警示牌摘除。
6.将电动机进线断路器手车摇至工作位置,工作位置指示灯亮,操作控制开关合闸,合闸指示灯亮。
7.将电动机柜和电容柜接地刀闸断开,把两面柜子的手车摇至工作位置,工作位置指示灯亮。将电动机柜控制开关打至‘远控’档。
8.在水泵间现场和运行人员协调配和,用就地启动箱启动电机。电机启动正常后,逐步的投入负荷,如有异常,尽快关闭液力耦合器,停电机。
9.等系统稳定后,操作电容柜控制开关合闸。将投运的电动机系统柜挂上‘禁止分闸’警示牌。
相关文章
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事
问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路
在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择
有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。
时间:2022-05-19 14:16:04
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因
铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。
时间:2022-04-20 20:26:21
- 上一篇:将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
- 下一篇:一台普通电动机的接线方式