单相电机无电容时怎么测量好坏?
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-06-23 09:07:20
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:
测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
用万用表RX10的档测量出哪2根是主绕组,哪2根为启动绕组,如果电机没有受潮,可以用500VMΩ表测量主次绕组间绝缘,其阻值不应低于0.5MΩ。在测主次绕组的对地绝缘时,其阻值也不应低于0.5MΩ。
一般次绕组的匝数较多,线径较细,电阻值比主绕组高,如果用万用表测出次绕组的值比主绕组的阻值还低,则可能是次绕组匝间绝缘被击穿了。
同理,如果主绕组的电阻值很低,甚至等于0,则说明主绕组已出现匝间击穿短路。
单相电机电容接线图与接线方法
分享下单相电机电容的接线图,介绍下单相电机电容的接线方法,包括电源、电容、电机接线要求与方法,单项电机的两组线圈:主绕组与副绕组的连接方式等。
单相电机电容接线图的几种方式
有关单相电机电容接线图的几种接线方式,分相起动式,电机静止时离心开关是接通的,电机静止时离心开关是接通的等多种方式,附有详细的电动机电容接线图。
单相电机电容经常烧坏是什么原因
有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
相关文章
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?
问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
单相5.5KW电机使用多大的电线
问题:小型粉碎机是单相5.5KW的电动机,家用220v电表的接线100米长到粉碎机,需要多大的电线才能稳定使用,不烧电容,暂时没有接三相电,以下是具体解答,供大家参考。
时间:2022-06-18 06:47:43
单相双值电容异步电动机怎么进行换相
有关单相双值电容异步电动机的换相问题,单相异步电动机反正转,让单相异步电动机反正转于双值电容器没有任何关系,容量较大的电容器为启动电容,启动后由离芯开关自动甩开,而容量较小的电容器为运转电容器,串接在次绕组的某一端,始终随次绕组一起运行。
时间:2022-06-17 11:52:23
一例单相电容电动机的控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机常用的接线方法,供大家学习参考。
时间:2022-06-03 14:18:21
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路
在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
不同型号单相电容运转电动机的接线方法
单相电动机有多种接线方法,如果不按要求接线,就有烧坏电动机的可能。在给单相电动机接线时,必须看清楚铭牌上注明的接线方法。下图为IDD5032型单相电容运转电动机接线方法,功率为60W,电容选用耐压500V、容量为4μF的产品。
时间:2022-05-31 17:50:25
电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择
有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。
时间:2022-05-19 14:16:04
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19