怎么把三相电机改为两相电机?
来源:电工天下时间:2022-05-11 09:07:32 作者:老电工手机版>>
问题描述:如何把三相380V的异步电动机,改成单相220V的单相电机,并不是说380V三相异步电动机,怎么改变接法线方法,在单相220V的电路中运行?
解答:
如何把380V三相异步电动机改成单相220V的异步电机,以及怎么在220V电路中正常运行,这是完全不同的两个概念。
三相380V异步电机怎么在单相220V电源上运行,前面已经回答过并画出改接示意图。有关如何把三相380V的异步电动机,改为单相220V异步电动机,这是一个很复杂的技术难题。

1、题主没有提出是多大功率的三相380V异步电机改为单相220Ⅴ单相异步电动机?
如果需要把三相380V异步电动机改为单相220V异步电机,根据各种不同功率的电机,使用不同的的技术数据,利用计算公式把电机的铁芯尺寸、铁芯长度、铁芯直径、糟数、线径、匝数、跨距、接线方式、并联路数等很多数才能计算出来。
如果是原来三相380V异步电动机已烧坏,需要改成单相220V异步电动机使用,建议还是送修理部,让有经验的修理师傅进行修理改装。
2、如果三相380V异步电动机运行正常,各方面技术指标达标,个人建议是无须改动,不如再买一台单相220V的单相异步电动机,一般单相电机功率都不大,价格也比较便宜。
以上是个人对如何把三相380V异步电动机改成单相22OV异步电动机的看法,希望对大家有所帮助。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么防止三相电机的烧机问题

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
- 上一篇:两相电怎么使三相电机转动?
- 下一篇:电动机线圈少几圈有什么影响?