电动机无法启动如何处理
来源:电工天下时间:2022-04-20 20:24:53 作者:老电工手机版>>
首先,检查电动机部分:
1、机械部分
对电动机做检查时,先拆除电源,用手轻轻转动,凭经验感觉电动机轴承,转子有没有摩擦。这个需要经验,一般新手难以发现异常。
然后,再看下散热风扇有没有东西卡住,电动机本身基本上就是这些。检查完电动机,再看下拖动的负载是否有过载和卡死的现象,如果有就及时处理。
2、电气部分
主要是检查电动机的三相绕组有没有短路开路。
确定没问题之后,如果是功率较小的电动机,可以直接从空开接三条火线下来试机,如果可以启动,就证明是控制线路的问题。
其次,检查电路方面:
首先,确定三相电源是否正常,主要检查电压和是否缺相。
电源正常的话,可以依次检查电动机保护器(或者是热继电器),交流接触器,启动按钮,停止按钮,控制线路是否短路或开路,这里说下检查要点。
热继电器主要检查它的常闭点是否断开,手动复位按钮也需要检查。交流接触器主要看线圈有没有电压,主触头会不会吸合,接线端子有没有烧坏。启动和停止按钮测试下其触点是否接触良好。
控制线路借助万用表测量下每两个器件之间的通断,必须确保没有短路故障。


检查完后,先不要连接电动机,测试下整个控制线路是否正常运作,测试正常后再连接电动机,调好正反转,大功告成。
最后,进行检查时建议切断电源。
相关文章电动葫芦无法起动与运转怎么办?

电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17